电度表计量与互感器
tianjun1229
2011年01月01日 19:27:43
来自于变压器
只看楼主

三相四线电度表,穿心互感器200/5的,互感器一次匝数为1匝,实际用电量是,电表读数的40倍。 若用200/5的互感器一次匝数为两匝,而只穿一匝,实际用电量是,电表读数的40倍乘以2。这样可以吗?

三相四线电度表,穿心互感器200/5的,互感器一次匝数为1匝,实际用电量是,电表读数的40倍。
若用200/5的互感器一次匝数为两匝,而只穿一匝,实际用电量是,电表读数的40倍乘以2。这样可以吗?
免费打赏
一指慢
2011年01月06日 15:08:54
12楼

看一下你处的负荷电流在最小时,是否能驱动电表在误差范围内运转。
回复
tianjun1229
2011年01月12日 20:26:43
13楼
纠结,今天物业说总表与分表一个月相差2000度左右
回复
mliang918
2011年01月15日 16:25:36
14楼
你真搞笑,1匝是200/5,2匝当然是100/5啦
回复
changyu1986
2011年01月19日 18:58:39
15楼
对呀 我也顶楼上的 我们公司遇到过这样的事情。变比变了的 。本来是40 变成20。
回复
chjs001
2011年01月20日 11:07:37
16楼
倍率是没错 如果你是两匝只穿一砸啊 那就要多除与二啊