三相四线电度表,穿心互感器200/5的,互感器一次匝数为1匝,实际用电量是,电表读数的40倍。 若用200/5的互感器一次匝数为两匝,而只穿一匝,实际用电量是,电表读数的40倍乘以2。这样可以吗?
这样可以吗? 只穿一匝就成了400/5了,实际用电量是,电表读数的40*2=80倍。可以,计量精度会不准。
回复
4楼
若用200/5的互感器一次匝数为两匝,而只穿一匝,电流比是多少?
回复
5楼
我想可以~~~:time:
回复
6楼
如果正常你是用两匝的话倍率是200/5/2
回复
7楼
应该是穿一匝就成了400/5了,实际用电量是,电表读数的40*2=80倍。可以,计量精度会不准。
回复
8楼
明天到现场再说
回复
9楼
到现场一看60多块计量表,近200只互感器,经查看所有互感器一次都少穿了一圈。互感器一次穿心是两匝的。可惜没有拍下来
回复
10楼
经现场测试 电度表度数与实际用电量少一半。
回复
11楼
因更换互感器工作量太大(一次穿排的),经与物业协商,抄表时把每个用户的用电量(电度表度数)乘以2。
请大家评论是否可以?