请教,接地极可以设一根吗??
yanshan163
yanshan163 Lv.7
2011年01月01日 16:48:23
只看楼主

请教,接地极可以设一根吗??

请教,接地极可以设一根吗??
免费打赏
suchenp
2011年01月05日 09:06:34
22楼
可以啊.只要接地电阻实测达到设计要求就行了,当然一组效果好一些
回复
iori_sam
2011年01月05日 10:43:14
23楼
这个跟几根没关系把。关键是接地电阻啊,你电阻达不到,10根也要在补啊
~
回复
lily841652
2011年01月05日 10:45:45
24楼
要看是TN系统还是TT系统
回复
lb967510
2011年01月05日 11:48:18
25楼
这要根据使用环境,检查接地电阻符合范围
回复
bentop12
2011年01月05日 12:06:20
26楼
任老说,市政规范的路灯接地电阻必须小于4欧没有根据。
回复
dmwshiyu
2011年01月05日 13:18:33
27楼
接地极根数不是主要的,关健是看作什么用的,接地电阻是否能达到设计要求
回复
niuerq
2011年01月05日 17:19:04
28楼
我也是带着疑问来学习的,见的多的是三根焊接作为一组接地。
回复
kydxwjh
2011年01月06日 07:36:41
29楼
我认为是可以的,有些设备对接地要求不是很高的,只是起到一定得保护作用,多数设备接地要求达到4欧姆,就不行了。供参考
回复
米克
2011年01月06日 08:04:06
30楼
不管一根三根,关键是接地电阻达到规范要求。
回复
cocoliu940308
2011年01月06日 11:04:54
31楼
任何接地,只要接地电阻满足规范要求就可以了,与跟数无关
回复