新手 变截面基础
cpxmy123
cpxmy123 Lv.3
2010年12月31日 16:45:14
只看楼主

这是个二层框架 基地 是杂填土 旁边是原有6层框架 想在旁边靠个二层小房子 甲方考虑到经济问题做双柱条基 但是原有基础的承台影响 一边要做成悬挑的 形式 两个建筑物间的缝隙定为8mm 求高手 分析一下 怎么做 合理 安全 ps 杂填土 考虑只能换填 夯实 1.5m 粗略估计 承载力 为100kpa[ 本帖最后由 cpxmy123 于 2010-12-31 16:56 编辑 ]

这是个二层框架 基地 是杂填土 旁边是原有6层框架 想在旁边靠个二层小房子 甲方考虑到经济问题做双柱条基 但是原有基础的承台影响 一边要做成悬挑的 形式 两个建筑物间的缝隙定为8mm 求高手 分析一下 怎么做 合理 安全
ps 杂填土 考虑只能换填 夯实 1.5m 粗略估计 承载力 为100kpa

[ 本帖最后由 cpxmy123 于 2010-12-31 16:56 编辑 ]

未命名.jpg


未命名2.jpg

免费打赏
mecidar
2010年12月31日 17:17:46
2楼
把柱子挪进去,基础拉梁改为基础梁,上部结构的墙体采用挑耳。
回复
cpxmy123
2010年12月31日 18:36:20
3楼

现在 最大的问题是 地基不怎么好 那样做的话地基可能会发生倾斜 靠到原有建筑物上
回复
wolfulu
2010年12月31日 21:09:54
4楼
跨度看着也不大的二层小楼,荷载能有多少?
把柱子挪进去个1.5m,基础拉梁取消
双柱条基的本质其实就是基础梁,跟一般弹性地基梁一样做个基础
承载力低你把基础底面积加大不就完了
地基土的话灰土换填怎么也有150以上了吧
回复

相关推荐