奇怪的问题
c117hf
c117hf Lv.3
2010年12月31日 16:26:50
来自于工地图片
只看楼主

今天在现场送电,碰到了一个奇怪的问题,电柜的A,C相用电笔量正常发光,而量B相却没有反应。但用万用表量三相相间电压却都是380V且平衡,由于进线端也是这样,并且用电设备电机工作也正常,排除了配电柜的问题,应此没有深究。我跟他说B相可能在哪接地了。请问有哪位高手能指点一下啊

2010年12月31日 17:27:12
2楼
没遇见,等待。。。
回复
zxr2625
2011年01月01日 11:25:01
3楼
量一下相对低的电压啊测
回复
hjdq1238
2011年01月02日 22:09:46
4楼
应该是B相接地了
回复
y502x
2011年01月02日 23:05:55
5楼
同意4楼,B 相接地,保护不能正确动作,但线电压正常,不影响三相用电负载.
回复
hero_2008
2011年01月02日 23:54:13
6楼
用电设备都正常运行,还会有什么问题?
不排除楼主在用电笔测量时走了神没看清楚,或者是没接触好等等。
回复
hsa8
2011年01月03日 09:55:17
7楼
这个情况我遇到过,你仔细在检查一下B 的电流就知道啦,如果电流明显比A,C两相的都大,B相接地的可能性很大。如果这一回路上有220V 的负载更明显,此时电压以升至380V ,类如是照明灯泡立马就烧坏。
回复
c117hf
2011年01月03日 15:43:50
8楼

N个人用了N个电笔测了N次,不存在没看好的情况,因为时间仓促,又排除了我方的原因才没有认真测量,我说接地只是猜测,是想了解一下是否真的有这种可能性。
回复
zijiangjiang
2011年01月04日 11:57:31
9楼
期待高人解说····
回复
xzg5921
2011年01月08日 13:05:05
10楼
查一下供电电源的接地。
1 是N线没有接地?
2 是有接地但有虚接现象。
3 是接地体的埋设点的土质是否存在阻值过高的现向。

以前的几种可能都会造成相线不亮的现相。
如果你用电笔测一下N线的话,还有可能出现N线发亮的现像呢。
回复
c117hf
2011年01月20日 10:37:18
11楼
N线肯定没接地,因为接地网还没有焊呢
回复

相关推荐

APP内打开