这种情况大家是怎么处理的!
laomei1102
laomei1102 Lv.2
2010年12月31日 14:22:54
来自于工地图片
只看楼主

大家指教下,遇到剪力墙出现这种问题是怎么处理的!

大家指教下,遇到剪力墙出现这种问题是怎么处理的!

DSC01473.JPG


DSC01469.JPG

免费打赏
yixinfu
2010年12月31日 14:29:34
2楼
0001f.gif
没看清楚是什么问题,是尺寸太小了吗?
回复
lovetianlun
2010年12月31日 20:02:56
3楼
不会是位置偏了吧???
回复
huaying1639
2010年12月31日 21:22:00
4楼
是位置偏了,最好是植筋处理。有必要还要进行抗拔试验。
回复
夜宿寒林
2010年12月31日 21:35:26
5楼
钢筋位移了,且较严重。
处理方法:位移较小的,采用不大于1:6的角度弯至设计位置就可以了。
如果较严重的话采取植筋的方法处理,植入的钢筋规格、数量不小于位移钢筋的规格、数量。预留长度不小于钢筋搭接长度。植筋要做拉拔试验合格才行。
有人提出将钢筋根部混凝土凿掉,然后采用不大于1:6的角度弯至设计位置。但实际做起来很困难,因大部分柱或剪力墙根部有相关的框架梁,钢筋很密,凿起来很困难,且破坏了梁的整体性。
意见仅供参考!
回复
laomei1102
2010年12月31日 22:12:47
6楼
非常感谢!学习中
回复
hcw_831
2010年12月31日 23:30:27
7楼
只是偏了一点,班一下不就行了
回复
szhen1979
2011年01月01日 12:30:37
8楼
拆是不可能的,加强吧
回复
二草
2011年01月01日 17:12:03
9楼
学习5L:handshake :handshake
回复
赤壁小兵
2011年01月02日 11:43:41
10楼
在没有绑扎柱箍筋前植柱子受力筋,再绑扎箍筋
回复
要你命3000
2011年01月02日 18:59:07
11楼
偏了30mm了嘛,一般做法就是植筋吧,做个拉拔试验。5楼正解!
回复

相关推荐