2楼
没看清楚是什么问题,是尺寸太小了吗?
回复
3楼
不会是位置偏了吧???
回复
4楼
是位置偏了,最好是植筋处理。有必要还要进行抗拔试验。
回复
5楼
钢筋位移了,且较严重。
处理方法:位移较小的,采用不大于1:6的角度弯至设计位置就可以了。
如果较严重的话采取植筋的方法处理,植入的钢筋规格、数量不小于位移钢筋的规格、数量。预留长度不小于钢筋搭接长度。植筋要做拉拔试验合格才行。
有人提出将钢筋根部混凝土凿掉,然后采用不大于1:6的角度弯至设计位置。但实际做起来很困难,因大部分柱或剪力墙根部有相关的框架梁,钢筋很密,凿起来很困难,且破坏了梁的整体性。
意见仅供参考!
回复
6楼
非常感谢!学习中
回复
7楼
只是偏了一点,班一下不就行了
回复
8楼
拆是不可能的,加强吧
回复
9楼
学习5L:handshake :handshake
回复
10楼
在没有绑扎柱箍筋前植柱子受力筋,再绑扎箍筋
回复
11楼
偏了30mm了嘛,一般做法就是植筋吧,做个拉拔试验。5楼正解!
回复