加压送风量表中的系统担负层数问题
narna
narna Lv.2
2010年12月31日 14:07:13
来自于通风排烟
只看楼主

最近遇一工程 地上18+1层,地下一层,合用前室部分地上部分设置了19个正压送风口(建筑变态的在跃层那层设了个合用前室),地下1个选择风量是应该按小于20呢,还是20~32系统担负层数 从字面上理解的话 应该是包括地上和地下的总层数不知大家看法如何

最近遇一工程 地上18+1层,地下一层,
合用前室部分地上部分设置了19个正压送风口(建筑变态的在跃层那层设了个合用前室),地下1个
选择风量是应该按小于20呢,还是20~32
系统担负层数 从字面上理解的话 应该是包括地上和地下的总层数
不知大家看法如何
免费打赏
zlanzhang
2011年01月03日 18:50:45
2楼
应该是按地上地下两个楼梯间,地上小于20层,地下一层,
回复
gtbilly
2011年01月03日 19:42:47
3楼
这个,关键看建筑对于层数的定位,送风量多少是按照层数来的,高规好像有这么一条规定除了顶层的跃层外都计入层数,所以就是楼上就是19层了,加楼下一层,按照20层来的。。。。
回复
wybhome2004
2011年01月04日 10:27:27
4楼
两个楼梯间按地上地下分两部分,小于20层,但前室应按大于20层算
回复
传说小小
2011年01月05日 22:34:53
5楼
建筑这样做就是想按照小的选的吧
回复
snail_yin
2011年01月06日 08:16:44
6楼

首层应该叫扩大前室,还是需要设置加压送风口的。我就碰到了一个案例:天津住宅项目,首层扩大前室没有设置加压送风口,审图过,验收不过,重新开洞增设,验收过。
回复
hardhardwind
2011年01月24日 21:40:25
7楼
首先是公用一个通道的两部梯子,地上部分不多说了,规范正常做,地下部分,可以与建筑商量开直接对外的门,或者开启面积不小于1.2平米的窗(具体可参见现代集团出的那本技术措施),再就是根据公式计算风量设置专门的风机,如果和上面的公用一个风机则连锁动作和开设洞口面积都不是很好解决。
回复
blackeye
2011年01月25日 12:29:24
8楼
一层扩大前室画不画风口,这个问题还真说不准。我平常也是不画风口的,审图的也没提过,但是遇上一个香港开发商的项目,说他们一模一样的楼房在华东,一层就做了加压送风口,非叫我画上。后来我就学乖了,即使我出图时没画这个风口,但是如果是剪力墙的话,我也会叫结构先留好洞,万一事后需要加风口,就很容易了。
回复