设计直埋敷设的时候大管径大家是直埋冷安装还是预热啊?
设计直埋敷设的时候大管径大家是直埋冷安装还是预热啊?
2楼
多大口径啊,最大做过450的,没有预热,不过天气当时也不是很冷,所以没有,如果是冬天,应该做预热吧
回复
3楼
管道一般很少冬季施工的,所以一般不用预热,现场也没有条件进行预热。
回复
4楼
我也觉得不需要预热
回复
5楼
要做无补偿吗?在直埋规程里有个计算允许安装温差的算法,如果你工作温度-安装温度>计算温差就需要预热,以上仅对于无补偿设计安装。对于弹性设计安装是不需要的,但补偿器计算温差室外安装温度是变化的。
回复
6楼
预热的做法还真没看到过,学海无涯。。。
回复
7楼
严格来说是要根据环境温度来计算补偿,要预热安装的,只是施工为了方便,不是要求很严的就省了。
回复
8楼
预热跟冬季施工有啥关系?
回复
9楼
“工作温度-安装温度>计算温差” 这也只能说明管道不允许出现塑性变形
回复
10楼
一般是不用的。
回复
11楼
对于冬季其实温差不是问题,主要是回填冻土很难达设计要求。
温差在110度以下,管径DN700都不需要预热安装。
回复