400KW活塞机制冷系统不加液路电磁阀是否可行
killzx99
killzx99 Lv.12
2010年12月31日 13:25:07
只看楼主

主要考虑停机制冷剂迁移带来开机时大量液态冷媒导致压机液击但是该机组放置的地方常年温度在15度以上我想冷凝器出口还有手动截止阀这样看来是否还必须加不加有何危害

主要考虑停机制冷剂迁移带来开机时大量液态冷媒导致压机液击
但是该机组放置的地方常年温度在15度以上
我想冷凝器出口还有手动截止阀
这样看来是否还必须加
不加有何危害
免费打赏
传说小小
2011年01月05日 17:24:07
12楼
供液电磁阀、汽液分离器,二者必须要有一样。个人观点。
回复
yangdongfu
2011年01月05日 19:31:56
13楼
不想加的理由是出于降低成本还是技术原因?
如果是技术原因,加肯定比不加好;
如果是出于成本考虑,那电磁阀加了成本影响能有多大?综合考虑下安全隐患,维护检修,你会加的