求解 互感器穿芯问题
huadongdianzi
2010年12月31日 12:37:08
来自于变压器
只看楼主

小弟向各位大师求解 请问一个互感器里面计量A相的用电功率或者电流 但是这个短路器A相出线是2根线并用 那么互感器计算的电流 /功率正确吗 这个接线方法正确吗?曾经2导线并用 (16MM2的)结果一根80A电流 一根60A电流 两边都对绞的很结实。求教

小弟向各位大师求解 请问一个互感器里面计量A相的用电功率或者电流 但是这个短路器A相出线是2根线并用 那么互感器计算的电流 /功率正确吗 这个接线方法正确吗?曾经2导线并用 (16MM2的)结果一根80A电流 一根60A电流 两边都对绞的很结实。求教
免费打赏
wysh
2011年01月07日 11:00:49
2楼
好多的错别字啊,看的辛苦
回复
wysh
2011年01月07日 11:02:59
3楼
楼主的问题:1.一个CT计量出线两条是否可以?答:可以,N条都没问题
2.导线并列允许电流分配不平均?答:正常,但注意防止导线过载而引起的事故
回复
huadongdianzi
2011年01月10日 13:27:53
4楼
谢谢指点:lol
回复
z1g2d3
2011年01月10日 14:42:56
5楼
看不懂是什么意思
回复