公司有一配电间,原来配有两台2000KVA变压器,两套高压柜,两套次总,两套低压柜,两套电容补偿柜(一台自动,一台手动),两侧分布,两边各一套。一边是车间动力照明用,一边是车间空调用。后来由于用电量不足,一台变压器停用了,把车间动力照明用那一边的次总用铜排接到了空调这边变压器上。(空调夏天用,冬天不用)现在的问题是,空调不开的时候,低压和高压的计量电度相差10%以上,高压大于低压。夏天开空调的时候低一点,但是也有8%,不知道什么原因。

公司有一配电间,原来配有两台2000KVA变压器,两套高压柜,两套次总,两套低压柜,两套电容补偿柜(一台自动,一台手动),两侧分布,两边各一套。一边是车间动力照明用,一边是车间空调用。
后来由于用电量不足,一台变压器停用了,把车间动力照明用那一边的次总用铜排接到了空调这边变压器上。(空调夏天用,冬天不用)
现在的问题是,空调不开的时候,低压和高压的计量电度相差10%以上,高压大于低压。夏天开空调的时候低一点,但是也有8%,不知道什么原因。
还有个问题,空调不开的时候,动力照明那边电容补偿不足,把空调柜这边的电容补偿打开,造成空调这边次总电流表有电流显示,约200左右?
请指点迷津!

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-1-3 11:25 编辑 ]
免费打赏
一指慢
2010年12月31日 13:55:07
2楼
楼主啊:我归纳一下,是否如下?
基本情况:
两台2000KVA变压器,两套高压柜,两套次总,两套低压柜,两套电容补偿柜(一台自动,一台手动),
两侧分布,两边各一套。一边是车间动力照明用,一边是车间空调用。
后来车间动力照明的变压器停用了,把车间动力照明那一边的次总用铜排接到了空调这边变压器上。
现在的问题是:
1、空调不开的时候,低压和高压的计量电度相差10%以上,高压大于低压。
2、夏天开空调的时候相差小一点,但是也有8%。
3、空调不开的时候,动力照明那边电容补偿不足。
4、把空调柜这边的电容补偿打开,造成空调这边次总电流表有电流显示,约200左右?
回复
lingxuct
2010年12月31日 17:46:43
3楼
变压器的损耗、线路的损耗、电容柜的损耗、低配柜了指示灯电压表(包括电度表的电压线圈)等的损耗,这些在高压计量中都计入在内,而低压计量且没有计入。
回复
w542131241
2010年12月31日 18:59:38
4楼
损耗是有,但一个小小的配电间10%的损耗?我要是检测及电力主管部门这些设备的生产及成套厂家统统都要关门,这样的垃圾厂家要它何用?

其实在工程实际中,高计与低计电量有差别是正常的,也是常见的,但这里有一个度。个人认为应该是高、低表计、互感器的质量及精度不一样引起的的可能性大一些。建议楼主将低计表及互感器进行校验(高计的要重新校验要取得电力局同意,不过有点困难),最好使用口碑比较好的表计及互感器。这样,他们的差别应该就会小多了。

还有低计的表计及互感器品牌最好与高计的厂家是一个,能做到相同精度等级更好;校验单位也最好是一个(这里面可能会有行业的一些潜规则,大家都知道表计等是可以人为的调快一点或者调慢一点的:( :victory: )

[ 本帖最后由 w542131241 于 2011-1-2 12:23 编辑 ]
回复
junshouxu
2011年01月01日 23:13:08
5楼

就算这有些也不可能相差到百分之十那么多吧,在这我公司的高低压计量表差看,十多年高压也没有超过百分之三,而且我这里低压计量数值还是低压柜里面各分表的加起来的总值。夏天差的少因为开了空调,楼主公司的空调都是三相中央空调或是三相柜机居多,如此看来楼主配电房的计量设备有必要要先进行次精准的校验后再来研究问题了。
回复
a13901458888
2011年01月02日 08:14:21
6楼
百分之几要看你变压器的负载率。50%甚至更多也不是没有可能啊
回复
pdh20050818
2011年01月02日 08:53:46
7楼
个人觉得:一、你的整个系统的负荷率还是太低了。二、高压计量或低压计量有问题,可能是电能表或者互感器等有问题。三、你的电容补偿会不会过补偿,因为有可能你的补偿取样的互感器的位置因低压并线而处在不正确的位置。
回复
lingxuct
2011年01月02日 11:21:33
8楼
变压器的效率,容量越大效率越高,越是小变压器,效率就越低。

我一直在做公司自用电一块的计量,2台1250和2台800的变压器,高低压计量的差值一直在6.5%左右,负荷变化,计量差值会有所变化,但不是很低大。

说明:我的计量基本没有线路损耗,变压器与高压柜近的是15米电缆,远的是200米电缆,低压计量就在低配断路器下(每个回路都有表),低压线路损耗在表后。一直5年的每月抄表数据都在我电脑里,有时抄错表也能看出来。
回复
wanghaitao198492
2011年01月03日 08:31:13
9楼
同意7楼的总结
回复
huqd_0323
2011年01月24日 12:45:44
10楼
同意七楼的总结~楼主可以多看看具体数据~
回复
yeyuyuntian
2011年01月24日 13:51:22
11楼
应该是高低计表计精度不同造成的,
1.高压表计计量精度为0.2s,低压为0.5
2.根据附表可以看出,为何有空调与无空调差别大的原因了