高低压电度计量误差超过10%以上?
james.y
james.y Lv.3
2010年12月30日 17:27:24
只看楼主

公司有一配电间,原来配有两台2000KVA变压器,两套高压柜,两套次总,两套低压柜,两套电容补偿柜(一台自动,一台手动),两侧分布,两边各一套。一边是车间动力照明用,一边是车间空调用。后来由于用电量不足,一台变压器停用了,把车间动力照明用那一边的次总用铜排接到了空调这边变压器上。(空调夏天用,冬天不用)现在的问题是,空调不开的时候,低压和高压的计量电度相差10%以上,高压大于低压。夏天开空调的时候低一点,但是也有8%,不知道什么原因。

公司有一配电间,原来配有两台2000KVA变压器,两套高压柜,两套次总,两套低压柜,两套电容补偿柜(一台自动,一台手动),两侧分布,两边各一套。一边是车间动力照明用,一边是车间空调用。
后来由于用电量不足,一台变压器停用了,把车间动力照明用那一边的次总用铜排接到了空调这边变压器上。(空调夏天用,冬天不用)
现在的问题是,空调不开的时候,低压和高压的计量电度相差10%以上,高压大于低压。夏天开空调的时候低一点,但是也有8%,不知道什么原因。
还有个问题,空调不开的时候,动力照明那边电容补偿不足,把空调柜这边的电容补偿打开,造成空调这边次总电流表有电流显示,约200左右?
请指点迷津!

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-1-3 11:25 编辑 ]
免费打赏
yeyuyuntian
2011年01月24日 13:55:18
12楼
要想精确,只能是按实际电流大小配互感器,否则误差是在所难免的,因为我们说有的0.2s,0.5都是电流达到满量程的80%才能达到的要求,而实际运行中不可能都达到80%,这就是用电多,误差越小的根本性原因了,个人认为。
回复
yeyuyuntian
2011年01月24日 14:06:19
13楼
顺便说一下,以上数据摘自:GB1206-2006第26页
回复
jia_beiping
2011年01月25日 12:53:16
14楼
你把系统实际的安装主接线图,高低压采样点的位置贴出来这样子更易于给你分析原因,祝好运!
回复
ccccyq
2011年01月25日 17:27:04
15楼
或者表计精度与损耗兼而有之吧
回复
jxxfcdg
2011年01月26日 17:14:36
16楼
我是供电公司的,我来说上两句。
高压侧计量装置用的0.2S级的电流互感器及电压互感器,计量表计用的是0.5级的数字式多功能四通道电度表(价格为3000~6000元),高压计量装置二次侧无电压降及二次回路电阻问题,二次侧容量为50~250VA,每年校1~2次.
低压计量装置为客户自已安装使用,但多为0.5级穿芯式电流互感器(角差及比差不满足收费用计量装置),二次侧容量为5~25VA,表计选用多是机械式电度表,有用三块单相表组合使用的,也有用一块三相表的,几乎从不校验,这样的表计肯定是偏慢的.
如想计量准确,低压侧应选用精密电流互感器及0.5级的数字式多功能四通道电度表,这样在计量准确级次上高低压是一致的了.
如计量装置就安装在变压器两侧,那误差就很小了,只有1~2%.即变压器的损耗.

另:供电公司现在无权对表计进行拆封,只能加封,只有校验权,也即校验不合格的表计退回厂家,不能开盖调整.

[ 本帖最后由 jxxfcdg 于 2011-1-26 17:34 编辑 ]
回复

相关推荐

APP内打开