是否要考虑不平衡电流产生的涡流?有无规范规定?

是否要考虑不平衡电流产生的涡流?有无规范规定?
免费打赏
dianqipanli
2010年12月30日 18:33:50
2楼
绝对不可以(当然是指交流回路),单根电缆穿钢管,会产生涡流,产生的磁场阻碍电流通过;更主要的是钢管由于涡流产生热量,电缆将很快就会烧毁,甚至发生火灾。
必须将一个回路的所有电缆穿入一根钢管。有关规范很多,《民用建筑电气设计规范》8.3.4条;《建筑电气工程施工质量验收规范》15.1.1/15.1.2条《低压配电设计规范》5.2.15条......。
这本来就是电气专业的常识。另外还要注意,接地线如果用钢管保护时,也要考虑这个问题。
回复
qzfgzzy
2010年12月30日 22:39:13
3楼
交流动力电缆(或电线)穿钢管:必须使得钢管内的“ 电流矢量和为0”(单相的电流流出和流进,同一回路的三相)。否则,由于涡流(尤其是电流比较大时)所造成的发热将引起电缆(或电线)烧毁。
回复
zyz8438
2010年12月30日 23:17:32
4楼
这个很明显会有涡流产生,还需要规范来约束吗?
回复
tnc
2010年12月31日 09:27:25
5楼
非常感谢上述兄弟的回复,但是我还有一个疑问,铠装电缆能否多拼?
回复
tnc
2010年12月31日 09:37:49
6楼
再说明一下,我说的“单根”穿管,绝非单相穿管,而是指多拼电缆中一根(也是五心或者四芯电缆),请大家注意看清。
回复
hmlzhj
2010年12月31日 09:52:26
7楼
我认为多拼电缆可以单根穿金属,每根电缆上的电流基本是平衡的,否则,两根4芯240电缆双拼的话怎么穿一根管呢?施工能做到吗?
回复
zyz8438
2010年12月31日 15:44:32
8楼


这个和你所说的带钢铠的电缆能否多拼意思是差不多的!我认为这种做法是不可取的!也就是说,不建议采用带钢铠电缆多拼,也不建议多拼中的某一根电缆(含A、B、C、N、地等)穿金属管保护。

为什么呢?

大家都知道,穿金属管保护时,必须考虑涡流的影响,应尽可能保证管内的电流矢量和为0。多拼的电缆能否做到电流均分?这谁都无法保证。比如说电缆1的A相,可能没有压紧,接触电阻较大,绝大部分A相的电流通过电缆2流过。而电缆2的B相没有压紧,分流较小,绝大部分B相电流由电缆1流通。此时,电缆1内的电流矢量和还为0吗?
回复
dianqipanli
2010年12月31日 17:09:12
9楼
规范中还有一条,不同回路的线路不宜穿入同一根金属导管内。
见《民用建筑电气设计规范》8.3.5条;《建筑电气工程施工质量验收规范》15.1.2条;《低压配电设计规范》52.16条.......。
再说铠装电缆穿管保护是不是有点多余了。当然,同一回路,还必须穿入一根管内(管内径得满足要求)。
回复
lingxuct
2010年12月31日 17:29:00
10楼

多根电缆并接,且每根电缆的芯数齐全的,是可以一根电缆穿一根钢管的。

理由:多根多芯电缆并接时,设计安装要求每根电缆的电流分配均匀,这样,每根电缆的三相电流也是平衡的,就是有偏差也是非常小的,钢管上产生的蜗流接近“0”,所以,可以一根电缆穿一根钢管。

其次,多根电缆并接,肯定是电流较大(单根电缆的载流量不够时才用多根),如果电流分配不均匀,有的电缆欠流,有的会过流,电缆会损坏的,这不是钢管蜗流的问题了,而要比钢管蜗流要严重的多!

但可不用钢管时,尽量不用,对运行有好处。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2010-12-31 17:30 编辑 ]
回复
w542131241
2010年12月31日 19:39:10
11楼
楼上几位分析得很清楚了,从安全系数来讲,能不用钢管就不用钢管;绝大多数的情况下不同的PVC管就能达到要求了。谁敢说决对平衡,配电怎么配在实际使用时都不会决对平衡,多少都会产生蜗流;就是一个三相电机,本身电流都做不到很平衡,就更不用说设计时人为去配的平衡了

仅个人看法,很多东西是越辩越明的;请大侠多多指导!