请问 规范上说当多层建筑室内消火栓给水由室外给水供水时,其管网可自成环,是这个意思么

请问 规范上说当多层建筑室内消火栓给水由室外给水供水时,其管网可自成环,是这个意思么

OG_NL]{3DD22}GQ8DDUZORN.jpg

免费打赏
lvfenglvhihi
2010年12月30日 17:07:26
2楼
自己顶:) :) :)
回复
阿东18
2010年12月31日 22:20:05
3楼
你这个环不对,得从室外管网接两路进来
回复
liuchengyongsx
2011年01月01日 13:14:51
4楼
同意版主的看法主要是保证 消防供水的安全性
回复
cchan924
2011年01月02日 19:53:00
5楼
这个成环没有安全性啊
进水是枝状的
回复
wuyouxiaodan
2011年01月02日 19:58:13
6楼
环状的作用主要是在一个进水管事故时另一个进水管能够保证消防的用水量及水压,当一个消防立管事故时不影响其他立管
回复
wuyouxiaodan
2011年01月02日 20:01:11
7楼
各位大侠,我开始使用的是教育版的cad,现在需要把图纸打出来上交,可是上面有教育版印戳,可是痛煞我也,不知哪位高人可以指点一下,除去印戳,拜谢!
回复
阿东18
2011年01月03日 14:29:37
8楼
先把它另存为dxf格式文件,然后关掉,再打开dxf格式文件,另存为dwg格式文件,打开这个另存的dwg格式的文件就ok了
回复
ang_el5
2011年01月03日 17:35:03
9楼


那这样是指在要室外接成环状管网的意思么~?
回复
xue10
2011年01月04日 15:18:25
10楼
呵呵。环状是指的底下要成环。其实顶上多层一般如果消火栓不多可以不成环的
回复
lvfenglvhihi
2011年01月04日 17:35:15
11楼
10L/S 可以一个进口,然后独自成环,那独自成环是指底层?