咨询个问题,帮我问下,总的设计容量为3245.3KW,同时系数取0.6。功率因数≥0.9时。计算容量为:1971.18KW。计算电流:3188.5A,这样的设计变压器是按照3245KW申请还是按照1971申请
咨询个问题,帮我问下,总的设计容量为3245.3KW,同时系数取0.6。功率因数≥0.9时。计算容量为:1971.18KW。计算电流:3188.5A,这样的设计变压器是按照3245KW申请还是按照1971申请
2楼
大的!!我的选择。。
回复
3楼
嘿嘿,关键是你的选择正确不?另外问个弱智问题,我怎样查看我已经发的帖子呢?
回复
4楼
楼主的问题有一点不明白,你说的“申请变压器”,是指向供电局申请供电容量而报的变压器容量、还是申请购买变压器?
如果是申请供电容量:则可以按照计算容量申请(前提是计算应比较准确。但是我们一般都考虑畄一定的余量);
如果是申请供电容量而报的变压器容量:则按变压器的实际容量报;
如果是申请购买变压器(或者设计选型):则不仅仅要考虑计算容量,还要考虑负荷的性质(比如,负荷是不是比较平衡,最大冲击负荷情况等等),以及今后的规划(是不是要畄一定备用容量,今后是否需要扩容、是现在就考虑畄够以后需要的容量,还是以后更换变压器等)。还有当地基本电费是如何收取的(是按变压器容量收取,还是按最大需量收取)等等条件,综合考虑。以确定一个比较好的方案(既要满足当前负荷需要,又要适合今后发展的需要,而且运行费用尽可能低,以及综合投资最少)
回复
5楼
准确计算Sjs(kV.A)后,选择大一级别的变压器容量。
回复
6楼
所谓同时系数是有条件的,条件变了,同时系数就会变的。因此,应该按设计总容量选择设备。