中央空调主机、末端长期不通电会有何后果?
hjh98
hjh98 Lv.2
2010年12月30日 14:46:38
只看楼主

中央空调主机、中央空调末端(带变频器)长期不通电会有何后果?

中央空调主机、中央空调末端(带变频器)长期不通电会有何后果?
免费打赏
hjh98
2010年12月31日 15:28:15
2楼
:time: :time: :time: :handshake 版主出来解析一下。
回复
cjy982916
2011年01月01日 16:54:24
3楼
主机不通电会引响油加热加不起,氟跑到油箱内,引响下次开机,末端到没什么
回复
adingkgb
2011年01月01日 17:18:20
4楼
长时间不通电的话,在下次开机前必须使油加热足够时间(比如24小时),使油温满足要求(比如60度),有条件的还可以独立运行油泵,使冷冻油更充分的加热,促使溶解在冷冻油中的制冷剂全部挥发出来。
末端设备没什么影响
回复
duzewen2008
2011年01月01日 20:30:55
5楼
还要看机组是正压机或者负压机。负压机如果有泄漏的话,空气会进入到系统中。像TRANE的负压机,系统如有泄漏,在停机状态下,机组只要没断电,照样可以自动排气。
回复
adingkgb
2011年01月02日 08:27:47
6楼
如果涉及到主机类型的话
就像楼上说的,负压机组如何保压是个问题。比如溴化锂机组,就有两种长期停机方式,一种是带电停机,定时抽真空,保持机内负压。另一种是断电停机,要把溴化锂溶液抽出,灌入氮气,保压停机。
回复
fjcaline
2011年01月03日 08:01:23
7楼
呵呵,好:lol
回复
w542131241
2011年01月04日 18:10:43
8楼
楼上讲得很清楚了
补充一条:尤其是要注意大型离心机组(比如特灵),油加热是一方面;还要通电抽真空的(机组自动检测的,不会定期抽真空的);对于此类机组最好不要停电
回复
灰衣如故
2011年01月05日 09:54:47
9楼
长期停机,需要放干净水,防冻,再开机前大的系统必须提前一段时间上电,预热压缩机油
回复
tianya225775
2011年01月06日 10:58:00
10楼
我公司常年回收调剂,溴化锂制冷机组以及溶液,工业锅炉,制氧设备,纺织设备,印染设备.化工设备,变配电设备.等各类闲置设备.
无锡市设备调剂公司
联系人:杨逍
手机:13914100839
回复
zmq1966
2011年01月31日 09:20:54
11楼
学习了
回复

相关推荐