既然是双电源供电了,为什么还要加消防强起母排啊?起什么作用啊?
metoo183183
2010年12月30日 13:45:10
只看楼主

既然是双电源供电了,为什么还要加消防强起母排啊?起什么作用啊?细部接线怎么接啊?

既然是双电源供电了,为什么还要加消防强起母排啊?起什么作用啊?细部接线怎么接啊?

W2]B1}ROVGWRO@U2G2)~LMG.jpg

woheni2010
2010年12月30日 15:38:54
2楼
消防强启被 就等于
回复
shiner2010
2010年12月30日 17:22:39
3楼
咋感觉你的图有问题呢
回复
metoo183183
2010年12月31日 12:41:47
4楼
施工是按图纸做的,电管里穿了两根火线,有一根是消防强起
回复
gdx8785
2010年12月31日 14:56:02
5楼
图纸没错
也是常见的做法
与每个支路上设单相接触器比较
这么做在价格上能便宜一点

[ 本帖最后由 gdx8785 于 2011-1-5 20:51 编辑 ]
回复
metoo183183
2011年01月01日 08:11:34
6楼
学习了,学习了
回复
zaijianle2009
2011年01月02日 02:46:46
7楼
学习 学习 学习啦
回复
rijiaman
2011年01月02日 22:59:38
8楼
还真没见过这样画系统图的,长见识了,一般都是标4跟线的,一根就表示成强启线就行了饿,,,
回复
hn572200
2011年01月05日 20:31:15
9楼
还没见过这种图,学习了
回复
wlw71192
2014年11月10日 13:42:12
10楼
学习了,学习了
回复
qq_1404621155106
2014年11月10日 15:03:31
11楼
我们这是穿四根线
回复

相关推荐

APP内打开