梁配筋在电算结果的基础上大家一般加大多少?
kancai2010
kancai2010 Lv.5
2010年12月30日 12:03:28
来自于地基基础
只看楼主

1、我们单位梁配筋电算算出来多少就多少,一点都不给加大,有的时候不小心加大了,校审的时候肯定挨骂,不知道大家的情况是怎么样了,在这里谈谈自己的经验。2、还有悬挑梁箍筋为什么要加密,我们单位的规定是不给加密的,规范上也确实没有相关的条文规定。做了那么多项目,没加密也没见有什么问题。但是很多院的做法都是加密的,应该也是有道理的。

2010年12月30日 12:12:00
2楼
1、不需要加大。
2、不加密,但是不加密不代表箍筋就是200间距,100/150甚至有些局部80、50的也不意味就是加密。
回复
danielydc
2010年12月30日 12:41:13
3楼
钢筋混凝土结构如果是连续超静定的话,是冗余度很高的结构,如果对荷载计算有信心,不需加大。
静定结构,特别是悬挑结构可适当保守一些。
回复
whjsun
2010年12月30日 13:26:33
4楼
不必加大,除非钢筋排布及特殊加强
回复
baggio879
2010年12月30日 14:06:37
5楼
学到东西了,以前一直以为梁配筋要加大。。。谢谢各位前辈
回复
yu_lin124404
2010年12月30日 14:34:57
6楼
四楼 26配6根25太多了吧 我们这里是可以适当加大 但最多只能有两种钢筋
一般的框架梁也就加大个一二 差不多了
回复
zhouenlai1231
2010年12月30日 15:51:23
7楼
悬挑梁因为是静定结构一般都是箍筋加密,纵筋适当放大,特别是高烈度地区,悬挑构件竖向地震力更大,一般审图要求都要箍筋加密的;至于其他的梁因为是超静定结构,对pkpm算出来的结果没有必要把配筋加大,完全满足要求。
回复
jiegouxiaosheng
2010年12月30日 17:03:19
8楼
面筋不加大 底筋适当加大 悬挑梁钢筋肯定加大
回复
zhenshen1988
2010年12月30日 21:24:28
9楼
一般情况下不会刻意加大,悬挑梁钢筋肯定加大箍筋加密
回复
jiangnan0206
2010年12月31日 10:35:03
10楼
一般情况下不会刻意加大,不过一般一根梁上只用一种直径的钢筋,比如计算结果是26,梁底那就用6根25 梁面钢筋是可以调幅的就用5根25
2.悬挑结构加大是有必要的
回复
coldhuang110
2010年12月31日 10:45:49
11楼
普通梁一般没必要加大,个人超过6m的框架梁底筋会适量加大10%-20%,一般是加大一个等级。
回复

相关推荐

APP内打开