水系统的疑问
lh1996
lh1996 Lv.4
2006年03月08日 08:56:16
来自于中央空调
只看楼主

一般建筑都有其同时使用系数,故一般末端的制冷量之和大与主机的。要是一个建筑的同时使用系数特别小,只有0.5。而一般在水系统的调试的时候,都把末端全开的,在这种情况下,冷源端根本就不能提供水系统全开的冷水量。试问,水系统的调试该如何进行?

一般建筑都有其同时使用系数,故一般末端的制冷量之和大与主机的。
要是一个建筑的同时使用系数特别小,只有0.5。
而一般在水系统的调试的时候,都把末端全开的,在这种情况下,冷源端根本就不能提供水系统全开的冷水量。试问,水系统的调试该如何进行?
免费打赏
wintronlxj
2006年03月08日 09:27:00
2楼
可能建筑物的同时使用率概念有误,计算运行费用可以这样计算,主机选型不能有这么大的同时使用率,一般是0.8,
回复
fzcefc
2006年03月08日 09:53:34
3楼
呵呵,关掉50%后再调试,须与业主通气先
回复
wintronlxj
2006年03月08日 10:38:13
4楼
系统是怎么设计的,一般用户不会关掉自家的阀门,只是关掉风盘电机
回复
pxyong2008
2006年03月08日 11:20:42
5楼


盘管关了电动两通阀也就关了。
回复
t-studio
2006年03月08日 11:43:11
6楼
这个的确是个问题,我最近也在考虑这个问题,末端只有50%的流量也可以调试啊,以为调试的时候末端的负荷连50%都不够的,所以温控设定温度后,水阀也不可能全开的。
回复
zys0000
2006年03月08日 11:53:52
7楼
一般在水系统的调试的时候,都把末端阀门全开,因为调试负荷不会太大,运行一段时间后,末端的温控会自动调节。
回复
lh1996
2006年03月08日 14:42:25
8楼
暂时认为3楼说得最有道理!
回复
tianyaclub.com
2006年03月08日 15:21:33
9楼
是啊,这个问题值得我们大家考虑啊
到底答案是什么呢??
请大家踊跃的发言吧
回复
goodluck_lxf
2006年03月08日 17:50:13
10楼
设了膨胀水箱,可以调节冷冻水量,所以冷冻水的水量是够的,至于冷量,由于末端只有50%的使用量,所以冷量也是够的,调试按常规做法就行了。
回复
t-studio
2006年03月09日 00:12:14
11楼
没错,调试按常规做法就行了。
该系统有没有设置平衡阀(静态平衡阀)?
如果有设置静态平衡阀,调试时能保证所有的主机正常运行,调试工作就很方便快捷了。
回复