10KV/0.4KV干式电力变压器,传统的安装方法是为变压器单独设置一个房间,与低压柜分开。近年来,商家不断推出带罩型电力变压器,因防护等级达到IP20以上,所以有不少设计院将变压器与低压柜并列在一起,这种方法大大节省母线或电缆,得到不少人的认可,而事实真的是这么好吗?现请大家对这个问题进行探讨。
10KV/0.4KV干式电力变压器,传统的安装方法是为变压器单独设置一个房间,与低压柜分开。近年来,商家不断推出带罩型电力变压器,因防护等级达到IP20以上,所以有不少设计院将变压器与低压柜并列在一起,这种方法大大节省母线或电缆,得到不少人的认可,而事实真的是这么好吗?现请大家对这个问题进行探讨。
2楼
我们都是这样做,从我开始干这一行开始
其实原来我们把变压器单独放一个房间,那是因为原来我们使用的变压器为可燃油浸式变压器,它必须要求房间防爆防火,另外它还需要一个集油坑,如果把低压柜和变压器放在一起,那肯定是不合理的。
现在3150KVA(当然现在一些厂家能够做到16MVA的干变)以下的室内变压器大部分都使用干式,它体积小,发热量小,效率高,还没有什么防火防爆要求,更没有什么集油坑要求,当然可以和低压柜摆放在一起,就和你说的一样,这样做大大节省母线或电缆,而且还节省了空间,何乐而不为呢?
回复
3楼
我们安装的还没见过供电局这样批过....
回复
4楼
供电公司提倡的是稳协的方案。不会考虑成本的。
回复
5楼
技术措施中明确规定:"有防护罩的干式变压器,可以与不带可燃油的高低压配电装置安装在同一房间内,但其防护外罩的防护能力不低于IP2X,并应有良好通风"
为何油浸式变压器单独设置一个房间,2楼说的很清楚了,地球人都知道.干式电力变压器与低压柜并列在一起节约空间,节约初期土建投资,节省母线,我们就是这样做的.供电局批准的,以运行1年有余.
回复
6楼
放在一起的缺点有:变压器的散热量温度高,影响计量及仪表的灵敏度及准确性。