如题,那位高手给予指点。是安装在住宅楼里的,因为一直不热,进水与回水的温差较大。请问是装在进口处还是装在回水处,还是装在中间
如题,那位高手给予指点。是安装在住宅楼里的,因为一直不热,进水与回水的温差较大。请问是装在进口处还是装在回水处,还是装在中间
12楼
请教了,什么是“门管”。
回复
13楼
建议先做水力平衡,如必须加泵,最好采用楼前混水的方式,而且泵一定选得要合适,否则其他楼就不热了。
回复
14楼
不明白你问啥意思?
回复
15楼
学习 学习
回复
16楼
..学习。。
回复
17楼
如果是装在家中的,建议装在回水管上,选择低扬程、大流量的那种管道循环泵,肯定影响楼上的邻居的,但装的回水管上影响的能小些。
回复
18楼
楼主说的太含糊了,不明白是什么意思
回复
19楼
太模糊了,要求具体点?是不是你们家自己用的啊?
回复
20楼
呵呵你是要在自己家的系统上加一个管道泵啊,
我觉得没太大必要吧,温度达不到????
如果确实要加,加在回水上吧,
不顾对邻近的其他户可能有影响。
回复
21楼
先做调平衡 ,装在回水管上,对别的用户会有一定的影响,整个系统需要重新调平衡。