如题,那位高手给予指点。是安装在住宅楼里的,因为一直不热,进水与回水的温差较大。请问是装在进口处还是装在回水处,还是装在中间
如题,那位高手给予指点。是安装在住宅楼里的,因为一直不热,进水与回水的温差较大。请问是装在进口处还是装在回水处,还是装在中间
2楼
没明白你说的是什么意思?
回复
3楼
循环不好最好是管网调节,如加泵的话将改变整个管网的平衡。如非加泵的话加在整个楼的总回水上。
回复
4楼
常规是在门管上。“倒拉牛”式的是在回水管。
回复
5楼
什么系统的循环泵?
回复
6楼
说的太含糊了,具体点,什么系统,末端什么位置有问题
加泵就跟电脑格式化一样的效果
回复
7楼
你应该要安装的是管道泵吧?如果是管道泵应该是加在回水上。不过对别的用户供暖温度会有很大的影响。
回复
8楼
谢谢各位了。我是想在自己家里装一泵。只是有这一想法
回复
9楼
自己家的独立系统,在门管上。
回复
10楼
那应该是流量小,回水管上加泵
回复
11楼
装在回水管上,不过装泵后对别的用户会有一定的影响,整个系统需要重新调平衡。
回复