本人在设计一个利用河道取水,没有消防水池,做了一个28吨吸水井问题:吸水井的补水:从河道最低水位以下设两根d400的管道,河水自流进入吸水井,两根d400的管道上是否做阀门,根据连通器原理,吸水井里的水多数时候都是满水的,溢流水位应该设置在什么高度?吸水井的补水过滤问题:过滤网是否设在河道一侧?还是在吸水井里做过滤网?

本人在设计一个利用河道取水,没有消防水池,做了一个28吨吸水井
问题:
吸水井的补水:从河道最低水位以下设两根d400的管道,河水自流进入吸水井,两根d400的管道上是否做阀门,根据连通器原理,吸水井里的水多数时候都是满水的,溢流水位应该设置在什么高度?
吸水井的补水过滤问题:过滤网是否设在河道一侧?还是在吸水井里做过滤网?

1141735883512.jpg

免费打赏
ydh1981
2006年03月08日 15:49:32
2楼
我请教了高人:
回答如下:
在红色区域做一个阀门井,考虑清洗水池及水池里的过滤网关闭用。
吸水井可以不用考虑溢流的问题。