急!!剪刀梯前室风量问题
windinmarch
2010年12月29日 17:33:06
来自于通风排烟
只看楼主

小弟在做一项目,其中有一栋塔式住宅(21层,1-4层为裙楼,属一类高层),有两把剪刀梯,如附图。按规范剪刀梯风量要按两把梯的风量计算,现在我想楼梯间按44000m3/h(两把梯)风量,合用前室按一把梯20000m3/h,不知道是不是正确,各位大哥给我点意见。

小弟在做一项目,其中有一栋塔式住宅(21层,1-4层为裙楼,属一类高层),有两把剪刀梯,如附图。
按规范剪刀梯风量要按两把梯的风量计算,现在我想楼梯间按44000m3/h(两把梯)风量,
合用前室按一把梯20000m3/h,不知道是不是正确,各位大哥给我点意见。
QQ截图未命名.png

QQ截图未命名.png

免费打赏
gtbilly
2011年01月09日 23:18:27
12楼
楼上的兄弟,我们就不要偏离主题争论了,到此为止,只做几点说明到。。。
1.能做三合一前室的,只举一个城市,重庆是可以的
2.对于本例,想做独立前室无非两个办法,其一是两剪刀梯,及电梯都做前室,是最不经济的,两楼梯占去9平,电梯前室是做不出6平的,按照电梯厅无障碍设计,恐怕要做9平;其二是一剪刀梯与电梯公用前室,另部剪刀梯独立前室,剪刀梯独立前室占去4.5平,合用前室最少要包括踏步,楼梯平台及消防梯,按照楼梯最多18踏步及电梯厅无障碍设计,恐怕要做10.2平,总面积跟三合一前室相当。
据我统计多个工程的面积,三合一是最经济的做法,在允许做三合一的条件下,大部分甲方,除了政府公立建筑,是不会给你做独立前室机会的,独立前室的方案在甲方手里就枪毙了。。。。事实亦是如此,我所做过的本地的塔楼筒体建筑基本都是三合一。。。
3.是因为当地主管部门允许,我们做设计的才敢做,在不允许的情况下去做不是给自己找死吗,我们都知道,最痛苦不在画图,而在于改图。。。你说的睁一只眼闭一只眼的部门是存在的,但是我们是不会在这上面押宝豪赌的,因为我们真的赌不起。。。
回复
vk3001h
2011年01月20日 17:10:19
13楼

这位兄弟还真是不怕死啊!现在都什么年代了,《建筑法》已经颁布实施多少年了!法律有规定啊,现在是设计师负责制啊,而且是终身负责啊。知道啥叫“设计师负责”么?就是说,一个项目,责任80%由设计师(有注册要求的由签章注册工程师承担,没有注册要求的由签“设计”的工程师承担)承担,校对、审核、审定、外审、主管部门审查等等各级审查加一块儿承担20%的责任人。当地主管部门同意你就敢做了?人家撑死了承担两三个百分点的责任,出了事不过一句“监管不力”或“没有注意”了事,了不得降职或转岗。您作为主要责任人可是要蹲监狱的!
另外,请你注意一点:国标在法律体系中具备最高法律地位,各地的地方标准必须满足国标的要求。换句话说,地标只能比国标严,不能比国标松。在法律上,低于国标要求的地标规定是无效条款。
回复
vk3001h
2011年01月20日 17:16:53
14楼
所以我真的怀疑你所说的地标允许三合一前室这种情况是不是存在。很多人认为地标比国标松是因为没有看懂地标。我真的希望你能够像11楼的兄弟说的那样拿出地标条文来。
回复
szdingo
2011年08月18日 11:02:28
15楼
《高规》
6.1.2 塔式高层建筑,两座疏散楼梯宜独立设置,当确有困难时,可设置剪刀楼梯,并应符合下列规定:
6.1.2.1 剪刀楼梯间应为防烟楼梯间。
6.1.2.2 剪刀楼梯的梯段之间,应设置耐火极限不低于1.00h的不燃烧体墙分隔。
6.1.2.3 剪刀楼梯应分别设置前室。塔式住宅确有困难时可设置一个前室,但两座楼梯应分别设加压送风系统。
貌似好像可以。。。。没有说死。。呵呵!学习中!跟各位学习!
回复
szdingo
2011年08月18日 11:04:16
16楼
《高规》
2012年08月09日 09:36:11
17楼
积分啊,为什么就这么难弄到么。