小弟在做一项目,其中有一栋塔式住宅(21层,1-4层为裙楼,属一类高层),有两把剪刀梯,如附图。按规范剪刀梯风量要按两把梯的风量计算,现在我想楼梯间按44000m3/h(两把梯)风量,合用前室按一把梯20000m3/h,不知道是不是正确,各位大哥给我点意见。

小弟在做一项目,其中有一栋塔式住宅(21层,1-4层为裙楼,属一类高层),有两把剪刀梯,如附图。
按规范剪刀梯风量要按两把梯的风量计算,现在我想楼梯间按44000m3/h(两把梯)风量,
合用前室按一把梯20000m3/h,不知道是不是正确,各位大哥给我点意见。
QQ截图未命名.png

QQ截图未命名.png

免费打赏
toplhc
2010年12月29日 20:11:55
2楼
规范表格下面有个“注”

注1,采用单扇门时,如何如何,单个楼梯间是否属单扇门?
注2,当有两个或两个以上初入口时,如何如何,合用前室几个出入口?

一把剪刀梯,多形象呀,这个把字用得好:victory:
回复
wjinghui
2010年12月30日 10:06:53
3楼
建议你还是先用公式计算一下,然后再和规范中的表8.3.2-2的数据比较,然后取大值。你提供的数据中合用前室的风量偏小。
回复
gtbilly
2011年01月03日 18:59:05
4楼
两剪刀梯有条件可做两个井,单井风量20000,没条件做一个大井,风量40000,主要是把井中间100-200的墙省了,前室27000就够了,水井一般是扁的,管子布成一排,上开门,下部是可以挤出一个风井的,有利于水井布管,或者水井左移,挤出风井,更有利与布置电动风口,或者看强弱电井能否合并,左移下开门,右侧挤出一个风井,最左边的门看似多余,消火栓好像没那么厚,跟建筑再讨论下。,,,,
回复
sihan123
2011年01月04日 09:26:23
5楼
剪刀梯的正压风量按2个封闭楼梯间来算嘛……:lol
回复
hrbzhd
2011年01月04日 11:05:07
6楼
风井太小了,不是按风量4400m3/h计算出来的吧。
前室怎么开了这么多的门
回复
lh1996
2011年01月05日 16:56:38
7楼
典型的三合前室,不满足规范!
让建筑改吧!不能这样做的!
回复
toplhc
2011年01月05日 19:21:18
8楼


如果是塔式住宅呢?

正巧,1楼说的就是塔式住宅。
回复
lh1996
2011年01月06日 16:47:59
9楼

规范上说的是‘塔式住宅确有困难时剪刀楼梯间可以设置一个前室“,但,这个前室不能与消防电梯合用,
见高规128页条文解释
回复
gtbilly
2011年01月06日 22:29:47
10楼
楼上的,看来你接触的各地方标准不多,规范上不提倡做三合一前室,实际上这条每个地方执行力度是不同的,我们这里是可以做三合一前室的,而且是很常见的,节约了4.5平,现在是什么年代,寸土寸金,前室多出面积,对于塔式来说,楼梯,电梯组成的筒体内是很难找面积做出来,并且布井的,我觉得没什么,两个剪刀梯和前室分别作加压就是了,如果地标没禁止做,大家还是倾向于这种做法,,所以能不能做关键在地标。。。。。
回复
lh1996
2011年01月09日 15:32:15
11楼
楼上的,若你所接触的地方标准允许做三合前室,请告诉我们是哪个地方的标准,哪一条,我们正好学习一下。
对于本例,电梯厅及走道宽度应有1.5米,剪刀梯长度一般大于7米,则前室现有面积至少为(7+1.5+1.5)x1.5=15平方;规范要求,居住建筑合用前室至少为6平方,楼梯间前室至少为4.5平方,故15>(6+4.5),并没有节约面积。
当然,建筑专业定要做三合前室,且当地主管部门能睁一只眼闭一只眼,我们专业确实也没什么,楼梯间、前室分别加压就是了,什么事都有个高的顶嘛。
回复