供热管网怎样连好?help
悟空道人
2006年03月07日 17:23:29
只看楼主

大家看看图片后再说

大家看看图片后再说

1141723397015.jpg

免费打赏
悟空道人
2006年03月07日 17:24:02
2楼
第二种
回复
悟空道人
2006年03月07日 17:24:30
3楼
那一种合理有常用?
回复
zhengxufeng
2006年03月07日 18:00:14
4楼
供热管网中,用二楼就可以了,本来外供热管网中就是支装结构的。现在用二楼的也比较多
回复
qylx
2006年03月07日 19:13:43
5楼
我一般也采用二楼的做法!
回复
qylx
2006年03月07日 19:17:04
6楼
支持按钮,简直高的一团糟。占用资源,浪费精力,干扰视线!怎一个“乱字“了得!
回复
悟空道人
2006年03月07日 21:58:08
7楼
但是我觉得第一种连法比较好平衡,中间的管子比两旁的小一号,然后距建筑距离合适,很好平衡的,第二种方法不好水利平衡呀
回复
sunbase
2006年03月08日 14:59:21
8楼
还是感觉第二种好一些。1.便于检修、维护,每个入户都有专门的检查井;2.当一个入户单位出现问题时,可减少对其他入户的影响;3.水力失调问题的确有,缩小端入户的管径,并加大支线管线的管径,还是可以减少水利失调的影响的。第一种方法如选择管径不正确,水利失调会更严重,其他弊病也不少。
回复
zhengfeiqing
2006年03月08日 15:04:20
9楼
是吗,好好研究一下
回复
zb153318233
2006年03月08日 15:13:06
10楼
我啊新手一个在这里来学习,学习。我个人看法还是第一种好啊,
回复
zdd37355
2006年03月08日 21:21:51
11楼
用同程就可以了!