进风/排风机如何选拔
oyxdw2003xp
2006年03月07日 16:59:40
来自于通风排烟
只看楼主

仪表房3*3*3立方米,CO最大泄漏流量为1L/MIN ,如何选择进、排气扇。其功率风量如何选择?风扇安装位置?打算用CO报警器联动方式控制两风机同时运行。为保证人身绝对安全,(可不考虑防爆要求)要求CO报警器用220V电源供电(或用220/12V、24V变压器)量程0-1000PPM,壁挂式,工业用,价位二三千左右,大家给点意见啊

2006年03月08日 17:15:29
2楼
可先查下空间CO的浓度限制,然后计算所需风量!