大家看看这个方案有什么问题?我觉得刀闸的接地难以实现,还有下刀闸的方向有问题,请大家指教!
大家看看这个方案有什么问题?我觉得刀闸的接地难以实现,还有下刀闸的方向有问题,请大家指教!
2楼
这个方案没有问题,这是标准的07方案。刀闸的接地是在刀闸打开后,打开的位置到位即接地。
回复
3楼
这个方案没有问题,这是标准的07方案。刀闸的接地是在刀闸打开后,打开的位置到位即接地。
回复
4楼
下刀的方向是有问题,如果该柜用于联络柜就另当别论了。接地是选用GN19-10(C)D型的隔离开关,刀闸分断后接地。图中刀开关型号的D没标。
回复
5楼
除了下刀画法有点问题,如果本柜是馈出柜,就没有问题!!!
回复
6楼
按照此图,地刀是在主刀分开后,再使用令克棒分相合上的。
如果使用GN24就可以三相联动合地刀。
回复
7楼
蓝色忧郁,你是哪的,你是老面孔,可惜看不清,加我QQ309203598,支持你说的,说的可行的,我们以前做过的
回复
8楼
GN19有接地刀闸吗?
回复
9楼
GN-19有带接地部分,但不是单独的接地刀,是GN19分开到位后就和隔离刀所带的接地点合上,
回复