不是每层都需要喷淋的怎么解决?
lu_jin_hua_1
2010年12月29日 08:54:05
只看楼主

本人在做一个10万平方的厂房,5层。每层约2万平方左右,车间内没设防火墙。一层和五层是作为仓库,二~四层为车间。按规定都要做喷淋,可甲方说车间内的设备不能碰到水,意思是车间内不能装喷淋。可规定规定一定得装呀,否则审图也通不过。哪位大师请指点一下,该如何解决?谢谢

本人在做一个10万平方的厂房,5层。每层约2万平方左右,车间内没设防火墙。一层和五层是作为仓库,二~四层为车间。按规定都要做喷淋,可甲方说车间内的设备不能碰到水,意思是车间内不能装喷淋。可规定规定一定得装呀,否则审图也通不过。哪位大师请指点一下,该如何解决?谢谢
免费打赏
sailslx
2010年12月29日 15:48:01
2楼
什么类别的生产?根据什么规定一定要做喷淋?
回复
lcs37360
2010年12月29日 17:19:53
3楼
选做预作用系统比较实际,
回复
wyj_1_1_1
2010年12月29日 21:54:12
4楼
用预作用或水喷雾灭火系统
回复
lu_jin_hua_1
2010年12月30日 15:50:55
5楼
不是每层都需要喷淋的怎么解决?
回复
葱爆羊肉
2010年12月31日 08:43:51
6楼
甲方明确提出不让接触水,那就别自找没趣了,直接上气体或气溶胶灭火,贵死他,反正问起来就说谁让你不让我用水的,只有用气体灭火了,没办法啊没办法。另外,如何真是电子产品生产车间,确实不宜用水类的自动灭火系统,你火确实能灭,但是灭后人家车间内的所有产品和设备也废了。
回复
小情歌king
2010年12月31日 11:14:48
7楼
哥 你很幽默 呵呵
回复
w-jwei
2010年12月31日 17:13:33
8楼
电子厂房,规范是允许用湿式系统的!火灾都有发生了,还考虑火灾后能否使用的问题,对消防也太严格了!