详规中管线综合遇到的问题
浮游生物
2002年09月17日 21:32:41
只看楼主

由于现在停车位要求高,地下车库设置的较多,使得小区内道路下空间都被车库占据,管线布置较为别扭。如按规范很多管线间距都达不到要求,摆放不开。不知各位如何解决,那种管线可以穿地下车库。新的居住区规范要求给水管离建筑物基础3米,不用这么大吧?

由于现在停车位要求高,地下车库设置的较多,使得小区内道路下空间都被车库占据,管线布置较为别扭。
如按规范很多管线间距都达不到要求,摆放不开。不知各位如何解决,那种管线可以穿地下车库。新的居住区规范要求给水管离建筑物基础3米,不用这么大吧?
免费打赏
鸿业gps
2002年09月18日 08:44:14
2楼
对于多层建筑,由于建筑基础较浅,水管离建筑物基础的距离应该保持三米比较合适,至于高层建筑,适当减小到2.5m还是可以的。如果实在没办法,在管道经过建筑物时做成防滲漏地沟比较好。
回复
浮游生物
2002年09月18日 21:08:12
3楼
谢谢鸿业GPS,希望大家都指教。
回复
q131427
2002年09月18日 21:12:48
4楼
规范中有关给水管排水管等距线的距离实际设计中,很难做的到。
化粪池一般要求5米距离,可是很多时候根本没法子设置,这种要求应该与建筑总图设计中房屋间距协调制定才是。
回复
ws_mao
2002年09月18日 21:40:33
5楼
规范中的给排水管道间距多数是针对市政、规划而言的,在工厂、小区往往做不到,在设计管道时,最低限度是一条管道需施工检修时,另一根管道不影响其施工检修。
回复
xiaoming
2002年09月26日 13:01:49
6楼
新的居住区规范是哪个规范?请教大师
全称是什么,谢谢
回复
浮游生物
2002年09月26日 19:01:24
7楼
就是新修编的的那个,改了一些
回复

相关推荐