请问民用建筑中,滤波是滤三次谐波还是三次以下的谐波?
xuxizhong
xuxizhong Lv.7
2010年12月28日 17:39:37
只看楼主

如题

如题
免费打赏
a5_a5
2010年12月28日 19:42:10
2楼
太笼统了,滤三次的可以滤三次以上的,自己想
回复
xuxizhong
2011年01月05日 17:12:49
3楼
自己顶一下。。。
回复
lingxuct
2011年01月05日 17:16:58
4楼
在低压供电系统中,三次谐波的成份最大,但三次谐波不是用滤波器的,而是用变压器的Δ绕组抵消的,如果装的滤波器,是滤掉5次及以上谐波。
回复
expert2007
2011年01月08日 20:14:41
5楼
通过变压器是一种方式,但这种方式只能是在设计阶段就考虑到,否则你不可能去换个变压器的,
可以加装3次星接滤波器,这个我们做过。
回复
海阔天空钱钱钱
2019年11月25日 20:09:27
6楼
三次谐波可以用滤波器滤除的,我们公司以前也用过