双电源自动切换图纸
fllinx@co163
2006年03月07日 11:32:41
只看楼主

图纸简介: 双电源自动切换图纸。 附件名:2006321141293156987.zip 文件大小:31K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

双电源自动切换图纸。



附件名:2006321141293156987.zip

文件大小:31K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
jn_wyl
2006年03月07日 11:48:12
2楼
出线回路有点多,这种绝缘监察装置有点不可靠,因为是靠加载一交流分量到直流系统,再检测各支路上的交流差流分量,如果线路容抗如果大到一定程度就有可能拒报或误报
回复
shenfei398
2006年03月07日 12:53:38
3楼


灌水嫌疑,这句话在“直流系统典型设计”的帖子中有,一模一样!
回复
konggu21
2006年03月07日 23:06:07
4楼
此图较为实用,只是我认为如果将KA中间继电器不经按钮1SA直接接到主电甚至可以接到主电开关的前面,这样可以做到真的在主电正常的情况下备电不会投入,再就是将按钮换成转换开关是不是更好一些,双电源自动切换,重要的地方就在于在停电时可以自动的切换到备电,如果用按钮的是不是有点麻烦呢?本人看法。
回复
zksjylj
2006年03月08日 08:46:25
5楼
ding!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
renshenghebi
2006年06月09日 15:22:21
6楼
在学习中,谢谢!
回复
ndyjcl
2006年08月15日 09:55:01
7楼
按钮不必要
增加了不可靠性
回复
mark0321
2006年08月31日 06:52:06
8楼
谢谢楼主了,精心收集了这么好的图,拿出来共享,非常有用,相信大家会支持和感谢你的
回复
cnpc_ft
2007年07月12日 10:17:19
9楼
出线回路有点多,这种绝缘监察装置有点不可靠,因为是靠加载一交流分量到直流系统,再检测各支路上的交流差流分量,如果线路容抗如果大到一定程度就有可能拒报或误报
回复
joshzh
2007年08月10日 09:21:59
10楼
谢谢楼主了,精心收集了这么好的图,拿出来共享,非常有用!!!!!!!
回复
286111268
2007年10月23日 14:41:32
11楼
非常感谢楼主把好的资料传上来供大家共同学习,谢谢
回复

相关推荐

APP内打开