图纸简介: 双电源自动切换图纸。 附件名:2006321141293156987.zip 文件大小:31K (升级VIP 如何赚取土木币)
图纸简介:
双电源自动切换图纸。
附件名:2006321141293156987.zip
文件大小:31K
(升级VIP 如何赚取土木币)
2楼
出线回路有点多,这种绝缘监察装置有点不可靠,因为是靠加载一交流分量到直流系统,再检测各支路上的交流差流分量,如果线路容抗如果大到一定程度就有可能拒报或误报
回复
3楼
灌水嫌疑,这句话在“直流系统典型设计”的帖子中有,一模一样!
回复
4楼
此图较为实用,只是我认为如果将KA中间继电器不经按钮1SA直接接到主电甚至可以接到主电开关的前面,这样可以做到真的在主电正常的情况下备电不会投入,再就是将按钮换成转换开关是不是更好一些,双电源自动切换,重要的地方就在于在停电时可以自动的切换到备电,如果用按钮的是不是有点麻烦呢?本人看法。
回复
5楼
ding!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
6楼
在学习中,谢谢!
回复
7楼
按钮不必要
增加了不可靠性
回复
8楼
谢谢楼主了,精心收集了这么好的图,拿出来共享,非常有用,相信大家会支持和感谢你的
回复
9楼
出线回路有点多,这种绝缘监察装置有点不可靠,因为是靠加载一交流分量到直流系统,再检测各支路上的交流差流分量,如果线路容抗如果大到一定程度就有可能拒报或误报
回复
10楼
谢谢楼主了,精心收集了这么好的图,拿出来共享,非常有用!!!!!!!
回复
11楼
非常感谢楼主把好的资料传上来供大家共同学习,谢谢
回复