该图纸由建科院设计,涉及到水蓄冷、免费制冷、地源热泵、主机供冷蓄冷等多种运行模式的切换,电动阀设置较多,运行工况及控制较为复杂,本人有很多不明白的地方,现将图纸传上,望各位前辈、高手、版主不吝赐教!
该图纸由建科院设计,涉及到水蓄冷、免费制冷、地源热泵、主机供冷蓄冷等多种运行模式的切换,电动阀设置较多,运行工况及控制较为复杂,本人有很多不明白的地方,现将图纸传上,望各位前辈、高手、版主不吝赐教!
2楼
自己先抛砖引玉:P
回复
3楼
自己先抛砖引玉哈:P
VS1和VS3之间少设置了一个电动阀
导致水流短路
回复
4楼
主机冷却回水上的平衡阀可以取消,设置电动调节阀即可
回复
5楼
冷却水管上的VC5、VC6貌似可以取消,因为主机上有电动阀与主机一起开关。
VC2的管径如何确定?考虑一台冷却塔的流量还是两台冷却塔的流量?
另外,我觉得设备进口的过滤器可以取消,因为水泵进水口已经安装了过滤器,设备进水处的过滤器作用不大。
回复
6楼
貌似成都来福士项目,ARUP设计的,建科院套图框而已。
回复
7楼
看到CHWS,CHWR这些标注,应该是香港公司设计的,国内不这么标注。6楼说是奥雅纳设计的比较靠谱,;P
回复
8楼
香港公司图纸设计的阀门比较多,然后英文标注也是让人头痛,不过习惯了标注起来比较方便
回复
9楼
有设备表吗?
回复
10楼
顶,晚上回家看
回复
11楼
顶,晚上回家看
回复