紧急求助:接地故障保护相关问题
zhwei0509
zhwei0509 Lv.6
2010年12月28日 11:32:26
只看楼主

请教:用一般的过电流保护(熔断器、低压断路器)兼作接地故障保护是适用于什么样的情况下?

请教:用一般的过电流保护(熔断器、低压断路器)兼作接地故障保护是适用于什么样的情况下?
zhwei0509
2010年12月28日 11:33:11
2楼
自己先顶一下
回复
zhwei0509
2010年12月28日 11:33:33
3楼
自己再顶,请教各位高手
回复
lingxuct
2010年12月28日 12:19:16
4楼

“兼作接地故障保护”的说法不妥吧?

应该是单相短路保护吧?

单相短路保护用熔断器或断路器“适用于什么样的情况下”?适用于“单相短路电流能让熔断器可靠熔断,或断路器能可靠跳开”的情况下,能不能可靠动作,需要设计人员经过计算得出!!!

如果计算后,无法满足这个要求,就需要装漏电保护了。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2010-12-28 12:20 编辑 ]
回复
mosounjk
2010年12月28日 12:34:35
5楼
学习了
回复
醉卧沙场君莫笑
2010年12月28日 12:39:08
6楼
主进线上的框架断路器,当你选择脱扣器类型时,可以选择带接地故障保护的,依靠3个电流互感器的矢量和来判断即可
回复