请教抗拔桩焊缝厚度计算
zxj-005
zxj-005 Lv.2
2010年12月28日 11:31:21
只看楼主

请教大家抗拔桩焊缝厚度计算公式在哪里能找的到?

请教大家抗拔桩焊缝厚度计算公式在哪里能找的到?
免费打赏
mayunjun
2010年12月31日 13:46:09
2楼
为何抗拔桩采用焊接连接?若是采用焊接连接时,应按钢结构焊缝强度计算公式进行计算,包括焊缝长度、焊缝有效高度等,焊接后的焊缝强度至少应高于母材受拉强度。特别提醒预应力管桩不适宜做抗拔桩,若是采用管桩做抗拔桩,应验算最小灌心长度,确保灌心不被拔除,若是在桩端钢锚板上焊接拉结钢筋,也必须注意锚板与拉结钢筋和锚板与管桩内预应力钢筋的对应关系。
回复
zxj-005
2010年12月31日 17:35:59
3楼
呵呵,好的,谢谢热心人
回复
yuan23230
2013年12月16日 20:22:11
4楼
212 接桩处焊缝强度验算
在上海地区利用PHC 管桩作为抗拔桩,按照上海
的地质条件,通常一节桩不能满足单桩抗拔承载力的
要求,都需要接桩。管节拼接成整桩一般采用端板焊
接连接,焊缝局部大样见图1 。在管桩受力分析中,焊
缝对抗拔桩承载力影响至关重要,因此需要进行焊缝
强度验算,仍以PHC B500 100 为例,按照下式进行验
算:
Nl ≤π( D21
- D22
) fw
t P4 (4)
式中: D1 为焊缝外径(mm) ,取D1 = D - 2 , D 为管桩外
径; D2 为焊缝内径(mm) ,取D1 = D - 24 ; fw
t 为焊缝抗
拉强度设计值,取值170NPmm2 (现场焊缝质量按三级
考虑) 。式(4) 右侧= 0125 ×3114 ×(498