排水横支管连接到排水立管时,到底能不能采用四通连接?
q131427
q131427 Lv.9
2002年09月16日 21:07:43
只看楼主

排水横支管连接到排水立管时,到底能不能采用四通连接?即两侧的排水支管用四通连接到立管上。本人从来没有采用过如此,一般是费尽心机将分支管连接到一根横干管上,再接入立管。或是分别距一段距离用斜三通接入。

排水横支管连接到排水立管时,到底能不能采用四通连接?即两侧的排水支管用四通连接到立管上。
本人从来没有采用过如此,一般是费尽心机将分支管连接到一根横干管上,再接入立管。或是分别距一段距离用斜三通接入。
免费打赏
dvd
2002年09月16日 21:58:11
2楼
没理由不能用啊。
回复
q131427
2002年09月16日 22:17:26
3楼
听说是出水条件不好,影响出水,且易磨损管材,
回复
ws_mao
2002年09月16日 22:43:47
4楼
对出水条件不太好,但如主干管比支管大一号以上,我想应该影响不大,因为有个落差(对于UPVC四通)
回复
lxx
2002年09月16日 22:50:37
5楼
肯定好用,我已经在多个工程中应用过了.不过能不用还是不用的好.只是感觉上有些不习惯而已.
回复
痴弦笙
2002年09月16日 23:05:30
6楼
可能在出水时会产生对冲的情况吧,这样水力条件不是很理想,我个人认为宜尽量避免采用。

不过,如果用了,应该也不会出什么问题。毕竟,在有的情况下,这样接管很方便,如果不这样接,可能要被迫绕一两个弯,水力条件一样不好。
回复
wjb56563
2002年09月16日 23:32:48
7楼
可以使用,但必须采用斜四通(规范)
回复
fun2k
2002年09月16日 23:35:34
8楼
可以这样用呀,不过只是对塑料排水管而言
铸铁管好像没有这样的管件吧
回复
linyinong
2002年09月17日 08:58:41
9楼
斑竹说得对,应尽量避免。
排水铸铁管有四通,我见过,不过用的极少。
回复
memory
2002年09月17日 19:29:56
10楼
斑竹说得对,应尽量避免。 特别是高层住宅!
回复
typhoon
2002年09月17日 19:47:27
11楼
可以用!有顺水四通,立体四通都能用!
回复

相关推荐