一般来说,新风加在机组送风端或是回风端,都应该可以,加在前端,它的好处在于:在天气不冷不热的时间,它可以不需要较大的压力将新风送入房间,缺点是,在制冷、制热时,由于它是没有经过蒸发器混合,在出风口就会容易产生一冷、一热两种不同的风,用户在使用时,如果他在使用的地方刚好受到风口的影响,就可以说明这种设计有缺陷,而在这套高档房间里,这种设计一般不推荐。可以将新风机加大静压,用回风口进风,通过蒸发器后进入房间。
回复
pghdyx
2006年03月11日 15:49:11
23楼


强制性加防火阀主要针对集中供新风设计,对于每个房间独立新风,应该没有强制性要求。
回复
cnbbzz
2006年03月13日 08:18:40
24楼
新的节能设计规范和卫生规范都规定新风应该直接接入室内,而不能接入回风箱,评图也要与时俱进。
哪里有风机盘管也用帆布软接头的?各个大院都没有看到这样作的,评图不要误人子弟。
回复
cnbbzz
2006年03月13日 08:21:43
25楼
顺便说几句:

装修图一般空调不需要标注尺寸,特别是风口定位,都体现在建筑图上了。

上海确实有规定宾馆新风支管进入房间要加防火阀,但是执行得不是非常严格,我做的有的加了,有的没有加,审图都没有提出异议。
回复
cnbbzz
2006年03月13日 08:23:17
26楼
从图纸表达上看,好像是华东院的大院的作品,他们和境外合作比较多。
回复
cnbbzz
2006年03月13日 08:27:30
27楼
另外,不能用高静压风机盘管,噪音很大。从切身实际的现场看,风机盘管供这些风管和风口,余压够的,这个地方会用差的风机盘管么?

总统套房的空调没有人的时候会完全关闭么?不需要考虑快速制冷或者制热
回复
li6306
2006年03月13日 10:52:29
28楼
补充一点,新风管穿套房隔墙处是否应该加70度防火阀?在上海规定进入宾馆客房的风管是必须要加的。不过高规中没有明确的条文,我认为加上应该更好。
回复
zww3302
2006年03月15日 12:29:35
29楼
真是非常感谢各位同仁对我的图纸的批评与指正,以后还希望大家多对我的图纸多提意见
回复
tianqf@co163
2006年03月18日 23:22:36
30楼

右下角红色的“下载”
回复
peng_jinlong
2006年03月19日 21:57:12
31楼
新风直接送入房间内好一些