12楼
9楼的说法有问题,新风管不应接到回风箱,而应直接送到室内.
回复
13楼
这个不同意,风盘新风接法有几种,为何一定要用接回风上?还是你根本不知道有哪些??最好的形式是并送!!
回复
14楼
这位说得对,最好是直接,这评图的有点水分!
回复
15楼
Daniel 审图系列五
难得看到比较详细的详图,正好借这个图纸点评一下:
本图总的来说考虑得比较周密,尤其是跟装修设计密切配合,减少了很多后续施工的麻烦。表扬的话不需要说太多,就多挑
些毛病吧。
1,本图最大的问题是缺少尺寸标注。平面上一个尺寸定位也没有。
若暖通设计与装修施工不是一家,则今后很可能被施工扯皮,他会说图纸上没有尺寸,对将来施工验收和费用结算带来隐患
。
若暖通设计与装修施工是一家,则今后交工时甲方会要竣工图,在做图阶段就应当考虑将来出竣工图的需要,现在就应当将
定位尺寸标注好,这样一方面自家人施工也好参照,甲方要竣工图时也不用再去测量,麻烦少。
2,从图面上来看,虽然采用了四管制风机盘管,但是风管与盘管相接都是采用了硬连接,没有采用帆布软接头。本项目装修
高档,采用了大量静压箱和条缝,室内噪声控制有保证,但没有在消除电机震动噪音方面多下些功夫略显欠缺。
3,一般而言,四管制风机盘管的盘管风阻较大,送回风均接静压箱几乎把动压头都损失掉了,这样的话就需要校验风盘的出
风压力。本设计中要求:机外静压30Pa。比较刁钻。但还是不能掉以轻心,考虑到总统套房内电器负荷比较大,一般并不启
用,一入住就要快速达到设计参数,这要求空调启动速度快,采用高静压机组比较好。
4,设计要求:“风管内贴消声材料”,应当明确何种、厚度、做法等。可能在总说明中已经表达,那么这里就不需要再次陈
述了。
5,保温软管上表示的送风箭头方向画反。另:保温软管接密叶阀再接条缝不妥,应该是先接密叶阀,再接软管,再接条缝。
怀疑是拷贝以前的图把方向弄反了。密叶阀放在条缝上调节开度时影响送风均匀。
6,见附图。A处风管压到管井了,应走门洞上方。B处新风风口单独出风不妥,其它房间新风入盘管送风管,利用送风静压箱
消除动压噪声,这里改变了原则,不知道是出于什么考虑。
7,从装修的角度再探讨一点,一般而言,高档的装修除了条缝外不喜欢百叶风口,原因是风口处有涡街,容易在风口周围的
吊顶上出现黑色的静电吸尘。解决的方法是将风口后退,卧与灯槽之内,像本项目这样风口直接与阶梯吊顶平齐,日后很容
易出现黑色积尘,毕竟工程所在地是山西,空气含尘量大,而且气候比较干燥。此外,附图中有一段弧形的百叶送风口,这
也是不容易做的,如果采用风口后退就会好解决得多。
还有一些小节:风管内有的加了中心线,有的没有。一些尺寸文字叠压。没有把装修底图上不相关内容清除干净。新风管未
见阀门。这都是校对一级需要解决的问题,审图不需要关心这些。
Daniel 审图
----总是汗流浃背地设计,设计后来到现场总是汗流浃背。
回复
16楼
非常感谢Daniel和其他楼主的精彩评论,非常仔细和到位。在这里有几个问题需要解释一下。
1、关于条缝送风口,本工程选用的为风口上面带静压箱的风口(按妥思的风口样本),在静压箱与软管的连接处,本身就带有风阀用于调节。
2、图面上在风口处所标的箭头,为风口的出风气流方向,并非是软管的送风气流方向。
3、本图中所有的侧吹风口,都是因为此处的吊顶为阶梯形,才有条件做出这种风口。
4、关于新风管与风机盘管的连接方式,其实最好的形式应该是新风单独送入房间内或者和风机盘管送风做成一个风口送出,而不是接至回风箱一起送出。
5、新风接至风盘回风箱送出会产生几个问题:
(1)因为风盘本身的风量是一定的,如果选型时没考虑到新风量,有可能造成新风不足
(2)新风经过风盘送出,必然造成新风的品质下降
(3)如果房间无人把风盘关掉而新风未关(一般是不会管的),那么新风就会从风盘的回风口吹出,而把回风口的过滤器上的灰尘吹到房间内。
回复
17楼
1.请版主注意校核风机盘管的压头问题,条缝、静压箱、软管阻力都很大,30Pa的送风余压绝对不够,到时候可能造成送风量达不到设计风量,从而影响冷量。另外,风机盘管出风管不要有变径,余压已经很小了,没有必要再增加阻力.
2.新风直接送入室内,接在送风管上会造成调试困难.
3.第一间房间的风机盘管最好直接进入室内,放人梁腹内,墙上开洞会影响套房的私密性,吊顶回风会影响送风空气品质.
4.气流组织都很差,风口多采用侧送,总统套房不是普通客房,气流有可能会有高低顶阻挡问题.
5.未见排风,风量需要平衡.
回复
18楼
接到回风箱上有个这样的问题,当室内的盘管不开机机时,新风继续进入,会把门铰式回风百叶上吸附的灰尘倒吹回室内。
回复
19楼
替贴主辩护几句:
1.请版主注意校核风机盘管的压头问题,条缝、静压箱、软管阻力都很大,30Pa的送风余压绝对不够,到时候可能造成送风量达不到设计风量,从而影响冷量。另外,风机盘管出风管不要有变径,余压已经很小了,没有必要再增加阻力.
贴主设计说明中说:机外静压30Pa。我评价说:比较刁钻。(见上面回复)。之所以说比较刁钻,是因为贴主在钻语言的空子。他可以说机外静压是在静压箱处测的,那么静压箱里有30Pa静压肯定是好的。当然,这样一来风机盘管的风机压头就要大一些。这方面倒也不要太担心,毕竟四管制盘管一般厂家都没有,能够生产的厂家肯定技术上都是过关的,他们一定了解到这样的风盘肯定是高档的,噪声和压力要求比较高的,产品质量应该有保障。即使压头不太够,只要电机质量好,换一个电阻就可以把压头提上来,这点办法名牌厂家肯定是有的。当然如果定小厂子的货则另当别论,算我没说。
2.新风直接送入室内,接在送风管上会造成调试困难.
这个不困难,只要在新风风管上钻孔做测压点就好了,比直接在风口处测量准确严谨。记得测完了应当拿橡皮塞子把测压孔堵住。另外,竣工图上应当标明测压点位置,以备不时之需。
3.第一间房间的风机盘管最好直接进入室内,放人梁腹内,墙上开洞会影响套房的私密性,吊顶回风会影响送风空气品质.
暖通要服从装修安排,第一间房间装修工种将吊顶处理得很高,没有风盘的位置。暖通这样处理从本专业角度确实不够理想,但是要服从大局。吊顶会风没有直接进盘管,盘管下部有会风静压箱,如果感觉空气质量不好,该静压箱里可以做许多文章。
真要是总统来住,我可以肯定他肯定是没有什么私密性的。呵呵。
4.气流组织都很差,风口多采用侧送,总统套房不是普通客房,气流有可能会有高低顶阻挡问题.
基本上由于采用了静压箱和条缝,风口侧送也不要紧,因为风速很低,主要靠贴附,一般而言室内空气不会出现很大的扰动风,如果去实测一下会发现在达到设计风量的条件下,室内扰动风速不会大于0.2m。只要新风送入室内,其分子扩散速度可以达到200m/s。所以基本上不需要气流扫到室内各个角落。气流的高低阻挡主要在风速比较大的情况下才需要考虑。
5.未见排风,风量需要平衡.
这个确实是一个问题,不过就事论事,人家没有提供这方面的东西,我们也不好多说。我倒是比较担心他的新风机压头是否够用,另外新风的平衡问题、消防排烟问题等等。理论上说,总统套房一般都在高层建筑的顶层,如果确保安全的话上面应当有停机坪,室内应当比照避难层作独立的机械加压送风系统。如果是那样的话,我们暖通专业就算是尽到本分啦。
回复
20楼
上海哪一本规范规定进入宾馆的客房的风管必须加70度防火阀呢?请楼上兄弟赐教,不瞒你说,我就是在上海一家设计院工作
回复
21楼
怎么下载图纸?
回复