水暖管道能用气做压力试验吗?
kangyuehui
kangyuehui Lv.4
2010年12月27日 20:34:19
只看楼主

因为气温太低,现场无法采取用水打压,施工单位要求用气打压,请问用气打压要打到多少公斤?镀锌管。多层。谢谢!

因为气温太低,现场无法采取用水打压,施工单位要求用气打压,请问用气打压要打到多少公斤?镀锌管。多层。谢谢!
免费打赏
atao1977
2010年12月28日 13:29:17
2楼
水压压力可以一样。镀锌管系统大妈?系统大了不好检查渗漏点的
回复
水锤
2010年12月28日 15:51:44
3楼
理论上是可以的,在管口等节点处抹肥皂液。
不过这种方式比较消耗人工,检查起来也很麻烦,需要一个一个节点观察,施工单位一般都不乐意这么干的,很定会要求增加费用的
回复
寒冬
2010年12月28日 16:17:52
4楼
与水压压力相同,不过保不住的情况下,查漏将会很难的。而且气压不好保!
回复
kangyuehui
2010年12月28日 19:47:23
5楼
谢谢大家的回复,是别墅,系统不是太大,天气太冷,又需要隐蔽,没办法
回复
jianhua4350
2010年12月29日 09:31:57
6楼
理论上没问题,压力和水压试验一样大,要求也是也一样的。但就是气压波动性较大,而且不容易找出漏点。
回复
wode0418
2010年12月31日 08:55:41
7楼
其实气压露点还是比较容易查出来的,你静静的走过去,如果漏了,会听到气体喷出的声音:
次~~~~~~
回复
qdbqwl
2010年12月31日 09:31:11
8楼
要是漏气量大你能听出来,漏气量小你肯定是听不出来的。
回复
w542131241
2010年12月31日 22:00:30
9楼


如果是这样,应该可以;主要是渗漏不好检查,系统小可以试试。打压压力可以与水压一样,甚至还可以小一些,因为空气的渗漏性比水大多了,兄弟要有心理准备啊!
回复
kangyuehui
2011年01月01日 10:31:14
10楼
正在打压中......确实不太好查,基本是每个口都拿洗洁精抹一遍。
回复
tjy200011
2011年01月05日 16:44:33
11楼
理论上可以,不过一旦漏气,找漏点就很难,每个接口都得检查