屋面挑板 可以平衡柱顶弯矩吗
wushizhong17
2010年12月27日 19:41:38
只看楼主

本人 做了个工程 6层结构。顶层有横向3跨为单跨结构(会议室) ,坡屋面 屋面外面挑1.5米的飘板 。 先前模型没建飘板 ,计算后单跨柱配筋蛮大的 , 感觉符合常规 。领导看了 , 让我把飘板建到里面去, 计算后发现单跨的柱子, 配筋小了许多 ,小柱距的 都接近构造了。 领导说 飘板 可以平衡柱顶弯矩 。 搞的现在好怕 相差太多了。 那位高人指点下。

2010年12月28日 05:34:22
2楼
当然可以了
用结构力学判断一下
回复
hdj-407
2010年12月28日 09:52:01
3楼
飘板对梁产生扭矩,在柱顶就表现为弯矩了
回复
tab888
2010年12月28日 10:19:19
4楼
satwe不会考虑挑板的扭矩的
你柱子配筋变小了的原因是:屋面梁跨度大,而且还是单跨,所以弯矩大,轴力小,属于大偏心受压构件
大偏心受压构件,加大轴力配筋会变小,你加了挑板,轴力变大了,所以配筋变小

[ 本帖最后由 tab888 于 2010-12-28 10:21 编辑 ]
回复
wushizhong17
2010年12月30日 18:20:38
5楼
非常感谢 大家
回复

相关推荐

APP内打开