电缆穿管埋地与电缆埋地载流量差别多大?
yanxingang100
Lv.4
2006年03月06日 20:07:41
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
在所有的资料中,几乎都只有电缆埋地的载流量,而几乎没有电缆穿管埋地的载流量,它们之间的差别有多大的呢?而实际中图纸中标示的几乎均是电缆穿管埋地的,问,应该怎么去考虑电缆穿管埋地的载流量
在所有的资料中,几乎都只有电缆埋地的载流量,而几乎没有电缆穿管埋地的载流量,
它们之间的差别有多大的呢?
而实际中图纸中标示的几乎均是电缆穿管埋地的,问,应该怎么去考虑电缆穿管埋地的载流量
免费打赏
yanxingang100
2006年03月07日 18:46:23
2楼
这个问题大家最经常遇到的不注意的问题,怎么没有人回答呢?应该很多人知道为什么阿?
回复
yanxingang100
2006年03月09日 21:46:03
3楼
没有人知道吗?
电缆穿管埋地到底应该怎么计算其载流量呢。
回复
jzh_nc
2006年03月09日 22:28:01
4楼
视为一样!
回复
han2003
2006年03月09日 22:58:52
5楼
请参照国标图集04DX101-1,51,52页,是要分开查询的,不一样。
回复
yanxingang100
2006年03月10日 21:46:16
6楼
谢谢!
回复
chiu
2006年03月11日 00:39:19
7楼
见标准 GB/T 16895.15-2002