消防水箱严禁采用消防水泵补水,水箱进水管是否就不能接在厂区内的消防专用管网上了?
dvd
dvd Lv.7
2002年09月16日 01:06:20
只看楼主

如果要向30m高的屋顶水箱补水,市政供水能满足生产生活用水,但送不上水箱的话,还需再设一专用补水泵,是这样吗?

如果要向30m高的屋顶水箱补水,市政供水能满足生产生活用水,但送不上水箱的话,还需再设一专用补水泵,是这样吗?
免费打赏
zjf2002
2002年09月17日 14:47:31
12楼
如果厂区有其他给水系统,如循环水系统等,就近接一根dn25左右的管道接入屋顶水箱,并装浮球阀补水,我认为也是不错的方法.
回复
q131427
2002年09月17日 15:36:10
13楼
不是话太多,而是字打错。
回复
cdxuliang
2002年09月17日 16:25:12
14楼
循环水量及其补充水量都是经过记算的,从循环水管取水有影响吧。
回复
linyinong
2002年09月17日 16:46:31
15楼
原来如此!?
回复
memory
2002年09月17日 23:02:47
16楼
这种情况我一般这样设计:
设一专用加压小泵,同时消防水箱专门供应一些(不重要的)用水点用水。即水箱不是纯粹意义上的消防水箱,但水箱应保证平时不被动用的贮水量。这样水泵能经常“活动”、“活动”,不致坏死了没人理睬,同时水箱不致“干涸”,水也“盘活”了!
回复
zjf2002
2002年09月18日 09:13:49
17楼
cdxuliang
平时补水量很小,完全可以的.
循环水中一般投加有杀菌灭藻功能的药剂处理,也许不需楼上朋友的“盘活”方法,也能保证水质哦!