救急!!!
tianran
tianran Lv.2
2006年03月06日 19:24:48
来自于采暖供热
只看楼主

请问大虾们!锅炉的供热校核怎么做?现在我的负荷匹配了,但是温差怎么办?空调的供热一般温度是60度,在风机盘管中交换,然后,多少的回水温度呢,假如室内的设计温度是26度的话,温差是不是△T=60-26=34度吗?用C*M*△T=Q,来核对吗?请指正!

请问大虾们!锅炉的供热校核怎么做?现在我的负荷匹配了,但是温差怎么办?空调的供热一般温度是60度,在风机盘管中交换,然后,多少的回水温度呢,假如室内的设计温度是26度的话,温差是不是△T=60-26=34度吗?用C*M*△T=Q,来核对吗?请指正!
免费打赏
flyingbird
2006年03月06日 19:44:34
2楼
个人认为:
1、空调一般供水温度60,回水温度50
2、△T=60-50
3、C*M*△T=Q,其中M为循环泵流量
回复
tianran
2006年03月07日 14:55:40
3楼
谢谢!指教!你的意思就是、△T=60-50=10,那么他的实际共热能力就是C*M*△T=Q,此时的Q变化就会很大,然后把Q和计算的负荷比较,要是偏小怎么办,另外选吗?
回复
flyingbird
2006年03月07日 16:33:19
4楼
不很清楚你的意思,用文字详细说明下把
回复
tianran
2006年03月07日 18:50:16
5楼
我的意思就是怎么校核?就是你说的那个公式吗?
回复

相关推荐

APP内打开