我这里的工程是个工业厂房,以及配套办公楼宿舍楼。室外管网图中设计的厂区雨水干管和污水干管都是DN400的双壁波纹管,图中是沿着道路敷设,但是监理说道路和宿舍楼距离过近,怕管子安装距离不够,想把污水干管移到到从宿舍楼另外一边走,但我感觉这个改动有点大,主要是有化粪池和隔油池出水都是接到这个管子上的。我想问下,双壁波纹管能否敷设在道路下,在道路下敷设要注意什么问题,道路为9米!上传2张双壁波纹管图。
我这里的工程是个工业厂房,以及配套办公楼宿舍楼。室外管网图中设计的厂区雨水干管和污水干管都是DN400的双壁波纹管,图中是沿着道路敷设,但是监理说道路和宿舍楼距离过近,怕管子安装距离不够,想把污水干管移到到从宿舍楼另外一边走,但我感觉这个改动有点大,主要是有化粪池和隔油池出水都是接到这个管子上的。我想问下,双壁波纹管能否敷设在道路下,在道路下敷设要注意什么问题,道路为9米!
上传2张双壁波纹管图。
[
本帖最后由 chsh409 于 2010-12-29 18:30 编辑 ]
2楼
双壁波纹排水管早已广泛应用于市政雨污水系统,道路下敷设也没什么大问题,只是埋深要保证,不能太浅,敷土厚度在0.5米以上吧!
回复
3楼
若是车行道路下会有点问题,塑料管外要加套管,或做钢筋混凝土加固
回复
4楼
考虑埋深就行了,埋深不够用钢套管过路
回复
5楼
车道下环刚度要用8的,然后注意覆土深度,然后注意室外管线综合的事情
回复
6楼
完全可以用,环刚度要8kn,覆土不小于0。7
回复
7楼
用于小区 应该是没问题 国家规范已经推荐使用这种可 但是覆土一定不能太浅
回复
8楼
哦,明白了,谢谢大家。
回复
9楼
在行车道路下不是问题,主要就是前面各位所说的,钢套管,埋深满足要求就可以了
回复
10楼
:lol 可以的。HDPE双壁波纹管用途广泛
回复
11楼
学习了!!!
回复