只看楼主

现有西门子空气断路器,使用的保护模块为RL-1600 1600A。要对断路器进行长延时及短延时测试,我做过ABB、施耐德的断路器,都采用的是厂家提供的测箱进行测试,但西门子的还没做过,也没找到相关测试仪器,我知道论坛的高手不少,请指导。

现有西门子空气断路器,使用的保护模块为RL-1600 1600A。要对断路器进行长延时及短延时测试,我做过ABB、施耐德的断路器,都采用的是厂家提供的测箱进行测试,但西门子的还没做过,也没找到相关测试仪器,我知道论坛的高手不少,请指导。
免费打赏
醉卧沙场君莫笑
2010年12月27日 14:25:18
2楼
直接在脱扣器的控制面板上试验就可以,有详细的说明的,国内的产品,我们在出厂前都是这样做,设定一个脱扣值,手动递增电流,到了设定值,会自动脱扣的
回复
ly771111
2010年12月27日 19:11:05
3楼
直接在脱扣器的控制面板上试验就可以,有详细的说明的
回复
hsx_1974
2010年12月28日 08:34:12
4楼
谢谢楼上2位,因没见过西门子的这种断路器,我总以为该有测试工具,现在明白了,又学一招。
回复
ly771111
2010年12月28日 18:08:40
5楼
去查查,图籍不同,名称也不同
回复
a5_a5
2010年12月28日 19:33:26
6楼
呵呵,2楼是做断路器的吧,成套行业低压断路器不通过测箱是无法做实验的
回复
醉卧沙场君莫笑
2010年12月28日 20:29:02
7楼
我们是做成套的,不是做断路器的,我都试验过多少次了
回复
hsx_1974
2010年12月28日 21:10:09
8楼
6楼有过此断路器测试的经验吗?实在是这种断路器我还没做过,想请教一下提供相关测试箱型号。西门子老的产品我做过,做模拟大电流试验。其它ABB、施耐德、GE我用过测试箱。这种RL-1600 是第一次经历,
回复
ydx422
2010年12月28日 21:18:15
9楼
该装置的电流时多大啊
。现在仪器提供的电流用于100
回复
suzhendong
2010年12月29日 16:03:56
10楼
好东西,谢谢楼主分享
回复
峡江舟工
2010年12月30日 21:04:08
11楼
不知道你说的是什么型号:高压的还是低压的,我们用的低压产品,老的3WN6型,新的3WL型以及3VL型都配得有专门的脱扣测试仪,可以询问下厂家的