变频自动降频
yuhtaogwl
yuhtaogwl Lv.2
2010年12月27日 09:49:21
只看楼主

最近喷煤项目遇到一变频自动降频率,以前没见过。变频是ABB的。90KW的。额定电流为180A。超过了额定电流频率就自动降至25HZ。上位机给定频率为40HZ。这是不是变频的保护。请教高手指点。

最近喷煤项目遇到一变频自动降频率,以前没见过。变频是ABB的。90KW的。额定电流为180A。超过了额定电流频率就自动降至25HZ。上位机给定频率为40HZ。
这是不是变频的保护。请教高手指点。
免费打赏
lingxuct
2010年12月27日 12:17:43
2楼
查一下变频器的保护设置,重新合理设置保护和控制,我想就能把问题解决。
回复
简单信
2010年12月27日 13:36:10
3楼
详细阅读变频器的使用说明,再依据生产工艺要求设置。
回复
zyz8438
2010年12月28日 00:09:00
4楼
超过了额定电流频率就自动降至25Hz,这应该是变频器内部的保护设置问题。找到说明书好好研究研究,或者找ABB厂家咨询一下,调整相应参数应该就能解决问题!
回复
shijian1981
2010年12月28日 12:56:00
5楼
问厂家吧,最好是自己先研究研究说明书