关于S性气溶胶灭火装置的通风换气问题
yybbxx86155
2010年12月27日 09:06:48
来自于通风排烟
只看楼主

据发表于 2008-6-12 21:14 资料‘柴油发电机房通风、排烟的设计’中,“二、柴油发电机房通风包括两部分,平时通风和工作通风。 平时通风:风冷和水冷发电机的机房平时通风取6次换气次数,储油间通风换气次数不小于3次。对于采用气体灭火系统的机房,在火灾后,本通风系统负责排除室内废气,但不是事故通风;为保证人的安全,建议按事故通风设置启动按钮”。 此条符合GB500370-2005第3.2.3条和GB500370-2005第6.0.4条中的换气次数要求。

但有人认为GB500370-2005第6.0.4条中的‘通风换气’应理解为‘通风换气+事故通风’。 哪种正确??
免费打赏
szhp54
2010年12月31日 10:02:45
12楼
我认为没必要做成“通风换气+事故通风”,因为发电机平时运行时不需要开启“通风换气”(除非采用水冷式机组),检修和其它情况下,开启事故通风是可以的,而且15次左右的排风量并不大,远远小于发电机平时运行时的本身冷却风量。
回复
wwwinneer
2011年01月10日 14:41:00
13楼
我也是这么理解,但设计院还是要我们按暖通设计规范来做
回复
无果
2011年01月10日 15:46:10
14楼
我觉得灭火后的通风和事故通风还是有区别的
回复
vk3001h
2011年01月20日 16:56:34
15楼

柴发机房通风换气次数达到20次不新鲜,如果布置得比较紧凑通风换气次数甚至会更高。柴发的通风换气次数要满足柴发燃烧需要的进气量(为柴发提供充足的氧气)和机房本身的通风降温的要求,通风量是很大的。但是这与事故通风没有关系。
回复
houyan0112
2011年03月09日 21:52:44
16楼
谢谢分享,谢谢
回复