据发表于 2008-6-12 21:14 资料‘柴油发电机房通风、排烟的设计’中,“二、柴油发电机房通风包括两部分,平时通风和工作通风。 平时通风:风冷和水冷发电机的机房平时通风取6次换气次数,储油间通风换气次数不小于3次。对于采用气体灭火系统的机房,在火灾后,本通风系统负责排除室内废气,但不是事故通风;为保证人的安全,建议按事故通风设置启动按钮”。 此条符合GB500370-2005第3.2.3条和GB500370-2005第6.0.4条中的换气次数要求。
但有人认为GB500370-2005第6.0.4条中的‘通风换气’应理解为‘通风换气+事故通风’。 哪种正确??
2楼
通风换气次数与事帮退风的高值,如能用双速的就行了,不行的话要设两台
回复
3楼
弱弱的问句:GB500370-2005是哪本规范呢?:o :o
回复
4楼
‘GB500370’打多了一个‘0’,应为GB50370-2005《气体灭火系统设计规范》
回复
5楼
曾经在一个贴子里讨论过,但是还没有结论。什么时事故通风?如果把灭火后房间气体的排除作为事故通风,那发电机房就必须设置事故通风。事故通风12次,与平时通风是有区别的。
回复
6楼
据GB50370《气体灭火系统规范》6.0.4条,地上防护区有可开启外窗(并无可开启外窗的面积要求),即可符合该条要求,设在地下防护区,该条所举例的换气次数为5次,也不是不应小于12次。
回复
7楼
据《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003 第5.4.1条 。
遇到生产、工艺过程 ‘可能突然放散大量有害气体或有爆炸危险气体的建筑物’,应设‘事故通风’。
‘有爆炸危险气体的建筑物’是不应设置S型气溶胶灭火装置的 ,见GB50370-2005《气体灭火系统设计规范》3.2.3条。
回复
8楼
柴油发电机房可以用气溶胶吧?
通风感觉没必要考虑事故通风,只需要普通通风就可以,但风机启闭控制应考虑在室外可控。
回复
9楼
建议按事故排风取值,因为某些审图单位会以此作为一个强条来审查,详见《气体灭火设计规范》。故建议换气次数取大值。
回复
10楼
是否设‘事故通风’,应根据《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003 第5.4.1条来判断。其‘换气次数’应符合《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003 第5.4.3条要求。这两条均属一般性条文。
回复
11楼
1.‘事故通风’是为了排除事故现场‘大量有害气体’,便于人员逃生及消防人员灭火。而S型气溶胶灭火装置是在防护区封闭条件下,
启动的。封闭前,人员已离开防护区,灭火控制装置及其操作均在防护区的墙外。
2.GB50370《气体灭火系统设计规范》第6.0.4条,讲的是‘灭火后的通风换气’,风速过大,有可能火灾现场死灰复燃。
回复