有关住宅水表的选用问题
e2218
e2218 Lv.2
2002年09月14日 19:41:52
只看楼主

在设计过程中我碰到一个问题,想向各位高手请教一下:对于普通的一厨一卫的住宅,在选择水表的过程中,我们按水表的最大公称流量选取为LXS--25型;在二卫一厨的户型中,由于其值大于7而小于12,故考虑选取LXS--32型;但是在我们本地,一般来讲,自来水公司给个人用户开户水表只有LXS--20型,对于这个问题,我们设计人员应该怎么处理.(根据本地的情况,一厨一卫安装的是蹲式大便器;而二卫一厨则有安装一个坐便器与一个蹲便器,还有一种则是两个蹲便器).

在设计过程中我碰到一个问题,想向各位高手请教一下:对于普通的一厨一卫的住宅,在选择水表的过程中,我们按水表的最大公称流量选取为LXS--25型;在二卫一厨的户型中,由于其值大于7而小于12,故考虑选取LXS--32型;但是在我们本地,一般来讲,自来水公司给个人用户开户水表只有LXS--20型,对于这个问题,我们设计人员应该怎么处理.(根据本地的情况,一厨一卫安装的是蹲式大便器;而二卫一厨则有安装一个坐便器与一个蹲便器,还有一种则是两个蹲便器).
免费打赏
tonghaoqiang
2002年09月30日 01:02:56
12楼
今天刚刚接到一个项目,居然有一户6个卫生间,当然不能按6个计算给水管径,一般还是考虑两个卫生间
回复
cdm2000
2002年10月12日 20:46:10
13楼
dn20,谁家也不会卫生器具同时用水
回复
czbi
2002年10月19日 19:13:59
14楼
就我做过的工程来说,一般住宅用户用DN20就够了,若计算出来需要DN25,自来水公司也只给DN20。态度还挺牛的。
回复
john_liao
2002年11月11日 14:27:09
15楼
按照当地自来水公司的规定选表。
自来水公司主要从节水管理的角度考虑这个问题,因为口径越大的水表精度越低,小流量时不易计量,偷水漏水不易察觉,所以自来水公司的规定也是有道理的。在设计上应根据这一实际情况进行调整,比如少用冲洗阀,提高水泵扬程等等。
设计并不仅仅是计算,尤其设备专业的设计,是和专业设备、附件的发展水平有密切关系的,所以对设备做细致的调研是尤其重要的工作。
回复
2002wjs
2002年11月24日 20:01:11
16楼
水表的性能表中有好多中流量,在选水表时都是有用的。
一本(80年以前出版)书中说:住宅水表一般为DN20或DN25,太小会影响水表的使用寿命。
自来水公司只规定了水表的最大口径但没有规定水表的个数。
回复
高工
2002年11月25日 10:23:00
17楼
水公司“只规定了水表的最大口径但没有规定水表的个数。” ——说得对!但分户水表很少设多个的;对住宅而言如今卫生间越设越多,计算流量随之越来越大,但有使用概率的问题,所以最大用DN25,二卫的DN20就可以了。
回复