我知道在电力系统中低压侧出线开关上串电抗器可以限制短路电流对母线电压的影响。我的疑问如下:1、短路不是有开关电器保护吗?正常来说,短路电流还没有达到最大值,保护开关就动作了,怎么还会对母线电压的造成影响呢?我的理解是:再串电抗器的话,是为了增加“双保险”吗?2、串电抗器在短路时是可以限制短路电流,但是在运行的过程中,它也限制了正常的电流了,相当于增加了线路的阻抗,从而增加了线路的电压降。电压降的增加可能造成电器设备达不到额定电压。这样行得通吗?
我知道在电力系统中低压侧出线开关上串电抗器可以限制短路电流对母线电压的影响。
我的疑问如下:
1、短路不是有开关电器保护吗?正常来说,短路电流还没有达到最大值,保护开关就动作了,怎么还会对母线电压的造成影响呢?我的理解是:再串电抗器的话,是为了增加“双保险”吗?
2、串电抗器在短路时是可以限制短路电流,但是在运行的过程中,它也限制了正常的电流了,相当于增加了线路的阻抗,从而增加了线路的电压降。电压降的增加可能造成电器设备达不到额定电压。这样行得通吗?
请问我上面的理解正确吗?
2楼
短路电流超过开关的最大开断电流时,开关烧坏,故障范围扩大。
回复
3楼
电抗器限制电流的突变,正常运行时,电流稳定,不会限制。
回复
4楼
电抗器限制电流的突变,正常运行时,电流稳定,不会限制。
回复
5楼
串联电抗器的主要作用是:1、限制短路电流;2、维持母线残压。
1、“短路不是有开关电器保护吗?正常来说,短路电流还没有达到最大值,保护开关就动作了,怎么还会对母线电压的造成影响呢?我的理解是:再串电抗器的话,是为了增加“双保险”吗?”
为什么说,短路电流还没有达到最大值,保护开关就动了?保护动作一般都有延时,即便是瞬时动作的速断保护和差动保护,由于机械传动的原因,断路器切断短路电流时都是有一定时间的。如果没有电抗器,短路电流可能非常大,超出断路器的分断能力,使得故障无法切除。而提升断路器的分断能力,需要增大投资。
同时,在短路故障没有被断路器切除之前,因为有串联电抗器的存在,母线上的电压不至于太低,从而避免了低电压等保护的误动,也改善了母线上其他用电负荷的运行状态。
2、“串电抗器在短路时是可以限制短路电流,但是在运行的过程中,它也限制了正常的电流了,相当于增加了线路的阻抗,从而增加了线路的电压降。电压降的增加可能造成电器设备达不到额定电压。这样行得通吗?”
这个理解存在误区。虽然由于阻抗的增大,电压降会有所增大,但在设计时就已经充分考虑了电压降,所以该电压降不会影响电气设备的正常运行。串联电抗器对正常运行电流的限制作用非常有限,一般不予考虑。
回复
6楼
电抗器实际是电感,有防止电流突变的功效,是物理的知识,E=-Ldi/dt
回复
7楼
呵呵
电老鼠就是厉害,把电给吃透了!
就是电老鼠的解答,电抗器通过限制瞬间大电流,达到保护目的.